    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    можно поподробнее? Зачем элеватору еще какой-то насос, когда у меня у элеватора уже сейчас перепад 50 метров? Т1 8 атм, Т2 3 атм.))))))))))))))))))))
    Еще предлагаете повысить?
    Предлагаю подмешать обратку в подачу до ввода подачи в элеватор но после РДД дома. С целью сохранения гидравлического режима дома но для устранения перетопа, когда это необходимо.

  2. #112
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Предлагаю подмешать обратку в подачу до ввода подачи в элеватор но после РДД дома. С целью сохранения гидравлического режима дома но для устранения перетопа, когда это необходимо.
    и как на такую конструкцию смотрит ТИ????

  3. #113

    По умолчанию

    Как и на все, чего нет в догмах. Что не разрешено - то запрещено и согласуйте любой чих.
    Но примеры использования - есть.

  4. #114
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Как и на все, чего нет в догмах. Что не разрешено - то запрещено и согласуйте любой чих.
    Но примеры использования - есть.
    есть проще решение, тем более оно стандартизировано - с двухходовым клапаном. У нас высокие параметры теплоносителя в сети - 150/70, эксперементировать ни кто не даст.

  5. #115

    По умолчанию

    Тогда с 2мя клапанами и насосом. Что делает решение не окупаемым.

  6. #116
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Тогда с 2мя клапанами и насосом. Что делает решение не окупаемым.
    Почему неокупаемым?))))) Окупается за 1 сезон, по этой причине против него выступают Городские Тепловые Сети)))))

  7. #117
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    есть проще решение, тем более оно стандартизировано - с двухходовым клапаном. У нас высокие параметры теплоносителя в сети - 150/70, эксперементировать ни кто не даст.
    Котлу не очень здорово живется с таким подходом.

  8. #118
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    Котлу не очень здорово живется с таким подходом.
    нормально ему живется, у нас в городе нехватка тепла, так что скоро всех заставят.
    И да, котлы на 2795 МВт, их 12 штук

  9. #119
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    нормально ему живется, у нас в городе нехватка тепла, так что скоро всех заставят.
    И да, котлы на 2795 МВт, их 12 штук
    Но не стоит это как норму преподносить.

  10. #120
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    Но не стоит это как норму преподносить.
    что тут не норма? Наличие погодозависимой автоматики? Это норма т только они будут скоро применяться, время котлов с огромной энертностью ушло.

Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 210111213 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  2. значение температуры
    от Чесноков Александр в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.02.2019, 13:52
  3. Строковое значение
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.01.2015, 15:19
  4. Тема для диплома
    от Gordan007 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.01.2014, 13:08
  5. МСД-100 Недопустимое значение
    от GSM73 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.06.2011, 14:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •