Здравствуйте.
Суть проблемы в заголовке - устройства (а их несколько),некоторое время нормально работают, затем непонятно почему зависают выдаваемые значения токов. Если выключить и включить питание, токи принимают корректные значения. Ситуация эта очень сильно напрягает (несколько климаткамер, это не попкорн готовить в кинотеатре), пока приделали костыль в виде реле, которое каждый час передёргивает питание. Естественно, это очень даже временно.
Что касается подключения. Выполнялось экранированным кабелем (Olflex Classic 110 CY5G0.75), оплётка кабеля подключена в шкафу автоматики к земле. Для ПВТ-100 был выделен свой источник питания (БП15Б-Д2-24, Овен), использованы на каждом выходе барьеры ЛПА-700 (для гальванической развязки и защиты следующего за барьерами модуля МВ110-224.8А). Т.е. всё было сделано основательно. Сигнальный кабель проложен отдельно от силовых, вдоль заземлённых сэндвич-панелей, длина трассы около 10 метров.
Не смотря на все предпринятые усилия, происходит (как я понял), зависание микроконтроллера (ну или уход программы в вечное зацикливание в какой-то фрагмент) ПВТ-100.
Возможно у кого есть мысли, от чего могло бы это происходить и как с этим бороться, прошу поделиться.