Блин лет 30 назад, такие объемные схемы запросто рисовал на логических элементах. Применял и регистры сдвигов и счетчики и шифраторы - дешифраторы, уж не говоря об измывательстве над И и Или и НЕ.
Все забыл блин. сейчас смотрю.... как собака, все понимаю, сказать не могу :-). не вижу в голове готового решения как раньше. Да и отличается построение радиотехнических схем, от программирования в OWEN Logic.
Я просто удивился возможности записывать в переменную сразу десятичное число, да еще и с плавающей запятой. Мы все решали двоичным кодом.
Так, решение как считать обороты и выдавать их на экран пользователю, я уже кажется придумал. Остается проблема регулировки частоты генератора внешним потенциометром. Как тут решается этот вопрос?
Подскажите, может макрос уже существует?
Ну придумал, громко сказано, меня на мысль навели Ваши сообщения. Спасибо Вам за это :-)
...........
Геннадий Белов -Тихо сам с собою, тихо сам с собою я веду беседу... :
https://www.karaoke.ru/song/98.htm
Последний раз редактировалось petera; 29.06.2020 в 00:27.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Частота на выходе дискретных сигналов ограничена 500 Гц, это в идеальных условиях, с учетом программы обычно меньше, для аналогового выхода скорее всего еще меньше. Какой мощности ШД?, идеальный вариант, как предлагали это готовый драйвер с RS-485, а так можно пробовать управлять выходом через BLINK управляя заданием частоты с резистора, но не уверен что для аналогового выхода будет такая же частота как и для дискретного, если взять модель ПР200 с транзисторным выходом, должно быть проще.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Пожалуйста разъясните. Почему в свойствах генератора BLINK, длительность во включенном и выключенном состоянии, может быть прописана как в целых единицах, так и в дробных и OWEN Logic не ругается ничуть. спокойно рисует около Th и T1 циферки какие угодно. Но считает он только когда нарисован 0. при этом считает на максимальной частоте, 500 Гц. Это если не создать блок записи в ФБ и для Th и для T1. Но они только целочисленные! очень неудобно. Получается изменить частоту генератора можно только на частоты, которые делятся от 500 Гц на целые числа? То есть например частоту 200 Гц, уже никак не получить :-(
Я тут нарисовал некоторую схемку, но обломался от выше приведенного факта.Контроль частоты.jpg
Про ограничение в 500 Гц я сегодня уже понял, спасибо.
У меня модель ПР200.
ШД уже крутится, только очень медленно, Транзисторный аналоговый выход, справляется. После ПР 200 просто поставлю умножитель частоты на х4. Генератор справляется, только проблему я уже описал чуть ранее. Блоки записи в ФБ только целочисленные. Посмотрите, я выложил картинку симуляции. блин, как на не целое число сместить частоту генератора?
Задавать уставки таймеров, BLINK через запись извне, а именно это вам нужно для управления через резистор, можно только в мс, в целочисленном формате, задавая через свойства блока в виде константы можно в разных форматах, выбирается там же. 1 мс минимальная дискрета для задания, далее в зависимости от диапазона, можно домножить на нужный коэффициент, и выводить/задавать в требуемых единицах, тут пример:https://www.youtube.com/watch?v=7XlMjFgQkoA
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ