Я отдельные регистры и читал, естественно, но ответов не получил. Я понял, что кто-то уже работал с таким датчиком, тогда пример приведите настройки запросов, и что отображается на экране
Я отдельные регистры и читал, естественно, но ответов не получил. Я понял, что кто-то уже работал с таким датчиком, тогда пример приведите настройки запросов, и что отображается на экране
Последний раз редактировалось valkv; 16.04.2020 в 11:24.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Благодаря Вам, еще раз все пересмотрел и обнаружил в адресах датчика один из переключателей недощелкнут,
а на первый взгляд не заметно. Цифры совпадают, на 10 не делил. Спасибо. Осталось разобраться, почему статус 0
Последний раз редактировалось valkv; 16.04.2020 в 22:43.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Исправлено. Заказал
https://aliexpress.ru/item/328565018...archweb201603_
в связи с нехваткой выходов.
Последний раз редактировалось valkv; 21.04.2020 в 09:33.
Пришли 2 четырех канальных модуля реле Rs485 и usb-rs485. Не прошло и 50-ти дней. Реле работают немного не так, как предполагал, но управляются. первые два канала реагируют на запись в регистр задержки, а 3 и 4 - нет. Пришлось вместо одной команды использовать две. Для проверки использовал Modbus poll и этот usb-rs485. Жду еще один блок реле, но не на 4 канала , а на 8.
Последний раз редактировалось valkv; 24.06.2020 в 08:15.
Пришел блок из 8 реле. Работает правильно.
https://aliexpress.ru/item/329730503...archweb201603_relay8.jpg
А чего не взять например ПР100 с 8 дискретными выходами и сетевым интерфейсом: https://owen.ru/product/pr100/price
или модуль дискретного вывода: https://owen.ru/product/moduli_diskr...m_rs_485/price
Если не ошибаюсь, англичане говорят: "Мы не так богаты, чтобы покупать дешёвые вещи!"
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Согласен, но все началось с покупки пр200 на 8 дискретных выходов. К тому же индикатор, как я понял в процессе, просто необходим. Так что сейчас все стало определяться стоимостью дополнительных блоков. Для более надежного решения по модулю вывода, Ваше предложение подходящее. В пр200 нужно экран поставить минимум четырех строчный, было бы замечательно. Ну и на каждый актуатор нужно 2 реле с перекидными контактами или транзисторный мост + 2 выхода управления.
Последний раз редактировалось valkv; 23.01.2021 в 21:38.