Ну, хорошо, как коллега по институтской специальности, попробую еще раз помочь.
Ссылки тут запрещены, но скачайте MODBUS OPC сервер производства SoftwareToolbox. Установите. Он идет в комплекте с OPC клиентом. Сервер платный, но 2 часа работает бесплатно, для опытов достаточно.
Попробуйте считать любой регистр из входных, адреса которых жестко заданы в ПЛК. Попробуйте записать любой из регистров из выходных.
не знал что запрещены. надо гдето посмотреть эти адреса этих регистров. поищу в документации. спасибо коллега. нет правда, трудно одному.
Подскажу где искать в документации. Документ Конфигурирование области
ввода/вывода ПЛК. Открываем в CDS вкладку PLC Configuration. Открываем любую переменную, связанную с областью ввода-вывода, для начала - любой вход-выход. В этом входе на вкладке Настройка шаблона внизу не изменяемые параметры сетевых протоколов. Берем значения регистра MODBUS (внимание! это регистр MB, адрес в MB на 1 больше!), вбиваем его значение в OPC. Запускаем клиента, пробуем прочитать. Смотрим, что статус Good.
Удачи!
наибольшая потребность в примерах, таких чтоб точно работали на купленном устройстве.
описание функций протоколов есть, пример показывает только опрос контроллером внешних устройств, опрос контроллера не указан нигде.
делайте упор на новых возможностях конкретного продукта не реализованных в прочих устройствах. Появился экран, нажим на него,
отличаются выходы - детальные примеры, есть интерфейс подробно о средствах и способах опроса, примеры на бейсике не повредят. Заявления о том что модбасу сто лет неинформативны. случайные находки на форуме фохпро оказываются ближе к теме чем РЭ.
контроллер всеравно реле пусть и с мозгом поэтому документация
и примеры должна быть ориентирована на электрика причем малограмотного.
выучить паскаль в потребных количествах можно за день, понять
как работает цикл while можно из хелпа кодесис, даже английского.
Догадаться где взять адрес который точно можно прочитать
продуктом компании matrikon невозможно. Заявление главного модератора что у него неполучилось тк он знает протокол на 4,
мне просто закрывает путь к использованию прибора. не жалейте метров. вы копаете непаханное поле. Между вами и успехом фирмы кроме документации ничего нет. то что овен дешевле сименса
полностью исправляется недостатками инструкций и вы там же где есть.
Пользователю стократ хуже. Прочитав что нечто возможно прибор приобретается и только потом выясняется что реализация не описана.
представте сколько приходится извиняться пока всплывет на форуме нужная инфа.
Последний раз редактировалось Кирилл Валюнин; 16.12.2009 в 09:46.
Улыбнуло последнее сообщение.
Уважаемый Юный Киповец, у меня ест к Вам ряд простых предложений:
1. Ведите себя пожалуйста чуть сдержанее в отношении к другим участникам форума, и высказываясь о фирме в целом. Выбрана достаточно странная манера общения, для человека который обращается за помощью.
2. Если Вы хотите получить конкретный ответ - надо научиться задавать конкретные вопросы. Фразы типа я тут все у вас не понимаю и нигде это не описано сомнительны.
3. По поводу документации. Жаль что Вы не закончили ВУЗ - в ВУЗе учат работать с документацией, по крайней мере с той, которая доступна. Необходимая для Вас информация четко изложена в документе PLC63_Configuration_ПЛК63 v 6.pdf
я уже практически читаю.
и информация может быть необходимой а может быть достаточной.
также вопрос насколько обременительно не вынуждать людей обращаться за помощью.
в вузе больше ничему не учат кроме как находить документацию и правильно ею пользоваться.
я тут у вас понимаю почти все, благо добрые люди не работающие в компании помогли. ведь проект работает. думаю у вас не хватит наглости заявить что сетевой обмен это легко.
и был вопрос по поводу содержания документации. и вроде не я один жалуюсь.
за ссылку спасибо.
Последний раз редактировалось Кирилл Валюнин; 16.12.2009 в 12:37.
мысли вслух, навеянные данной темой.
очень часто бывает нужно резко сделать какой-то проект. времени на обучение нет. нанять знающего человека невозможно. спросить как не у кого. берется железо адекватное данному проекту, но в железо надо вложить программу и написать рэ, обучить персонал, сдать в контролирующие органы. оформить закрытие. если все делается впервые - масштаб проводимых работ и их сложность кажется запредельными. если проект не сорван, это чудо, давшееся запредельным напряжением.
если проект делается в 10 или в 100 раз - это обычная рутина.
так вот - сдается мне что у вас это первый раз. мы помогаем как можем. крайне печально что некоторой документации нет и, возможно, именно ваши мучения подтолкнут нас к наработке инструкций по данной теме.
насчет ориентации контроллера как реле на малограмотного электрика, сантехника -(монтажника овк) - это вы погорячились. даже грамотные спецы допускают плюхи - типа отсутствия защит от разных аварий. замете - я не отрицаю что наличие высшего образования, особенно сейчас, - какие-то гарантии инженерного мышления.