Сергей Лысов - Билайн в Москве и Билайн в другом регионе это совершенно разные вещи. Это относится ко всем операторам.
Сергей Лысов - Билайн в Москве и Билайн в другом регионе это совершенно разные вещи. Это относится ко всем операторам.
Кстати, да. Один из возможных вариантов.
Massmeter, вы можете разобрать ПМ210? На нижней плате с обратной стороны есть модуль SIM800. На модуле нанесён IMEI. Сверьте, пожалуйста, совпадает ли он с тем, что нанесён на корпусе.
Скачал новую прошивку (v1.14) и руководство по установке. Нашел АС4 и и установил драйвера для него (с трудом). Действую по инструкции, пишет, что нет связи с оборудованием по протоколу OWEN. При подаче питания с нажатой кнопкой RESET загораются только 4 горизонтальных LED и 1 вертикальный верхний (а не все). Все эти действия вызваны тем, что этот модем не работает никак. На руках есть такой-же исправный. Там все работает отличено. Сравниваю настройки.
Перенёс шлюз в зону уверенного сигнала 2G Мегафона. Сила сигнала - 4 индикатора. До базовой станции - 500 метров. Эта SIM-карта Мегафона хорошо работает в смартфоне в режиме 96 kbps. Но по-прежнему плохо - в шлюзе ПМ210. После включения шлюз иногда успевает отправить один результат измерения, а затем выпадает в ошибку. GPRS-индикатор мигает постоянно. А с картой ТЕЛЕ2 - только сериями несколько раз в минуту (но при этом работает нормально, даже при силе сигнала 2-3 индикатора). Есть видео, могу предоставить файлы или ссылки.
Второй вопрос: после прошивки до 1.14 программы для отладки/прошивки перестали видеть шлюз, подключенный через АС-4. Может, "адрес прибора" поменялся? Раньше, вроде, был 16. Поэтому не получилось вернуть заводскую прошивку 1.11 или установить отладочную 1.11Т
на 1.14 скорость прошивки изменена на 115200. По поводу разрывов - однозначно сказать не могу. У нас была подобная ситуация, когда был минусовый баланс на СИМ-карте. Тут же ситуация странная. Такое ощущение что после подключения к серверу у оператора срабатывает фильтр (спам, IMEI, IP - не понятно что) и он в наглую разрывает соединение. К сожалению, не могу предложить решение в данный момент.
Ведущий инженер проектов
Линейки шлюзов сетевых Пх210
Линейки модулей ввода/вывода Мх210
Спасибо, тогда подожду. Попутно ещё один вопрос - для прошивки обязательно нужно использовать преобразователь интерфейсов ас4, или можно использовать любой другой преобразователь в RS-485? Просто в наличии нет ас4, а покупать только ради одной прошивки не хочется... Зато есть преобразователи RS-232 в RS-485 ADAM-4520 и USB/RS-485 Меркурий-221, вот и думаю, смогу ли я их использовать?