Вы бы написали для чего вам такая экзотика нужна, потому как в явном виде такой возможности нет. Но вы пожалуй первый кому это надо. Возможно вам просто инициализация процесса нужна, так это иначе решается.
Вы бы написали для чего вам такая экзотика нужна, потому как в явном виде такой возможности нет. Но вы пожалуй первый кому это надо. Возможно вам просто инициализация процесса нужна, так это иначе решается.
Да не такой уж и первый, раньше тоже спрашивали как остановить работу программы
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Такой вопрос: можно ли, подав сигнал на дискретный вход ПЛК100, поставить выполнение программы на паузу? Включая все текущие таймеры, вычисления и прочее?
Мне нужно подключить кнопку к DI, чтобы пользователь нажав на нее, смог приостановить полностью тех процесс. Нажатием на другую кнопку, нужно запустить процесс с того же места, где он был приостановлен.
Чем не устраивает всю программу поместить в новую программу, например ProgNew, а в PLC_PRG написать IF NOT DI1 THEN ProgNew(); END_IF; Где DI1 бит состояния вашей кнопки. Надо только проверить что с таймерами будет в таком случае. При желании можно их немного переписать, изменив стандартные.
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран