На 3-м сервис паке у нас некорректно работает другое ПО
На 3-м сервис паке у нас некорректно работает другое ПО
К сожалению других вариантов предложить не можем.
Старые версии ОРС серверов мы не собираем.
Спасибо.
Пытаюсь прочитать через ОРС мдвв, но не получается, всё время в качестве пишет BAD. Конфигурацию использую готовую, т.е импортированную для мдвв.
Настройки мдвв:
Скорость обмена данными: 115200
Длина слова данных: 8
Тип контроля чётности: Отсутствует
Кол-во стоп битов: 1
Длина сетевого адреса: 8
Базовый адрес прибора: 16
Протокол обмена: Modbus-RTU
Максимальный сетевой тайм-аут: 0
Задержка ответа по RS-485: 2 мс
Настройки в ОРС: Узел <<COM RTU-Master>>:mdvv1
Включен в работу: True
Порт: 13
Скорость: 115200
Данные: 8
Контроль четности: Нет
Стоп-биты: 1
Межсимвольный таймаут: 0
Использовать ASCII: False
Использовать модем: False
Вот что пишет:
25-01-2017 11:01:04.716 mdvv1.МДВВ:Включен таймаут ошибки запроса 1
25-01-2017 11:01:04.716 МДВВ:Ошибка выполнения команды 3 в устройстве 16 от МДВВ:HOLDING_REGISTERS
25-01-2017 11:01:03.684 МДВВ:Запрос 1:МДВВ:HOLDING_REGISTERS
25-01-2017 11:01:02.653 МДВВ:Запрос 1:МДВВ:HOLDING_REGISTERS
25-01-2017 11:01:01.623 МДВВ:Запрос 1:МДВВ:HOLDING_REGISTERS
25-01-2017 11:01:01.623 mdvv1:Порт 13 открыт
25-01-2017 11:01:01.608 Server:Cтарт конфигурации C:\ProgramData\InSAT\MasterOPC Universal Modbus Server\SERVERCFG\mdvv1.mbp
25-01-2017 11:01:01.608 Server:MasterOPC Universal Modbus Server Demo 32 Build - 3.0.0.7
МДВВ к ПК подключен через АС4 USB-RS485 адаптер.
Где копать ?
Последний раз редактировалось a_sergeevich; 25.01.2017 в 10:13.
Порт открывает, но прибор не отвечает.
Подключитесь конфигуратором к МДВВ, проверьте еще раз все настройки в нем - адрес, скорость, честность, стоп-биты, протокол.
После этого отключите конфигуратор. Выключите питание прибора и включите снова - после этого проверяйте
Спасибо.
всё заработало после выключения включения питания. Никогда бы не подумал, что надо выключать включать питание, чтобы настройки применились. Спасибо за помощь.
Совершенно не надо отключать модуль. Нажмите в конфигураторе кнопку "инициализация".
И Modbus и Multi-Protocol XP более не поддерживают. ОС снята с поддержки Microsoft и компиляторы перестают с ней работать.
Спасибо.
Нет, Modbus то работает на sp3