Пытаюсь с порта Р1 ПЛК304 отправить данные на контроллер СПК110, который является мастером.
Возникает непонятная ошибка.
Кстати, эту же программу заливаю на СПК110 - все работает.
Пытаюсь с порта Р1 ПЛК304 отправить данные на контроллер СПК110, который является мастером.
Возникает непонятная ошибка.
Кстати, эту же программу заливаю на СПК110 - все работает.
Последний раз редактировалось GoodLuck; 04.10.2016 в 14:47.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Обмен между ПЛК304 и СПК110 удалось организовать с помощью библиотеки SysCom.
Извиняюсь за тупой вопрос, первый раз сталкиваюсь. Где посмотреть лог контроллера?В логе контроллера есть какие-нибудь сообщения на эту тему?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Вот, есть 3 ошибки.В логе контроллера есть какие-нибудь сообщения на эту тему?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Проблема решена, тему можно закрывать.
После обращения в техподдержку, выяснилось, что ПЛК304 не поддерживает работу в режиме Modbus Slave по последовательным портам через стандартные устройства в дереве проекта. Для реализации работы в Slave режиме необходимо использовать библиотеку Modbus-slave.lib.