Имеется датчик скорости потока в литрах в минуту.
Необходимо подсчитывать текущий прошедший объем во время работы насоса, чтобы остановить насос по достижении заданного объема.
Как правильно и удобно это можно сделать? Интегрлаы, вроде не подходят, или не догадался как использовать.
Может ФБ расход воды? Но про него ничего в описании нет, только- возможно использовать при наличии доп опции, хотя MSRT-TE куплен.
Надо чтобы в контролере под мастерплк работало.
Спасибо
Придумалась вот такую формула вычисления. Вычисления с принудительным выполнением каждый такт.
ЕСЛИ( Сброс_счетчика,0,
ЕСЛИ( Насос_включен,Пред_итерация+Скорость_потока*ДЛИННА ТАКТА/60,Пред_итерация))
Где Пред_итерация - результат этого же выисления
Вопрос - откуда взять время такта?
продолжение
ДЛИННА ТАКТА = TimeStamp( Пред_итерация)-DateTime( )
Пошел проверять. Покритикуйте разумность и правильность решения.