Страница 34 из 99 ПерваяПервая ... 2432333435364484 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 983

Тема: СПК - Примеры программ, инструкции, полезные советы, FAQ

  1. #331

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от liboyl Посмотреть сообщение
    RV9WFJ к сожалению я не смог загрузить ваш проект т.кон для более ранней версии , а для переделки под свой я не имею опыта программирования на языке ST.
    Вот видео по смене таргета http://www.youtube.com/watch?v=aDmgPC1HZkk

  2. #332

    По умолчанию

    RV9WFJ спасибо за участие, пример и советы -они были полезны ...

  3. #333
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    Добрый день!
    Приступили к пуско-наладке, и столкнулись с проблемами (чего и боялся с СПК).
    В общем есть СПК207 SOM
    Есть 4 модуля:
    МУ110-224.8Р
    МУ110-224.8И
    МК110-224.8ДН.4Р
    МК110-220.4К.4Р

    Ситуация такая:
    1. Все подключено на 1 RS485
    МК110-224.8ДН.4Р
    МУ110-224.8Р
    Оба модуля опрашиваются более менее нормально (иногда сыпятся ошибки - сбрасываю)

    Остальные модули не видятся вооообще. При загрузке программы промаргивают оба модуля и все, тишина.

    2. МК110-224.8ДН.4Р
    МУ110-224.8Р
    На один RS485

    Остальные на второй RS485.
    Первые два модуля - более менее стабильно читаются пишутся.
    Вторые так же лежат мертвым сном.

    3. МК110-224.8ДН.4Р
    МУ110-224.8Р
    МК110-220.4К.4Р
    На один RS485
    МУ110-224.8И - на второй RS485

    На этом варианте остановились, потому что более менее можно работать. НО модуль МК110-220.4К.4Р лишь промаргивает иногда связью, в КДС - пишет ошибку.

    Скорости пробовал от 38400 до 115000.
    Адреса пробовал от кратных 8, до подряд от 1.
    Расстояние не большое (~10 метров), резистор пробовали вешать - результата не дало.

    Версию модбаса менял на все возможные, работает лишь с версией 3.5.3.50.

    В чем проблема - не могу понять.
    Настройки модулей все правильные - иногда связь все же проскакивает.

    Кстати, пробовал пример по отключению экрана. По какой то причине не работает.
    Bright.Set_Br=0, а подсветка так же работает.

    ЗЫ
    Что-то мне под вечер подсказывает, что нужно время между фреймами увеличить.
    Последний раз редактировалось приборист; 08.07.2014 в 23:19.

  4. #334

    По умолчанию

    У меня больше модулей на один вход и работает. Но подключаю через SysCom.

  5. #335
    Пользователь
    Регистрация
    03.01.2013
    Адрес
    Волгоград
    Сообщений
    82

    По умолчанию

    обычно в таких случаях выкладывают архив проекта и файлы конфигурации модулей
    я всегда перед тем, как отдать модули\плк\спк монтажникам собирать шкаф собираю
    на столе для конфигурирования и проверки связи .
    если это было сделано,и такие чудеса происходят,значит физические причины некачественной связи.
    почитайте стандарт на RS485 интерфейс,как правильно производить монтаж,там всё четко описывается.
    кстати тема не совсем та,чтобы проблемы тут описывать.лучше бы отдельную тему создали.
    Последний раз редактировалось Nts; 09.07.2014 в 08:58.

  6. #336
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nts Посмотреть сообщение
    обычно в таких случаях выкладывают архив проекта и файлы конфигурации модулей
    я всегда перед тем, как отдать модули\плк\спк монтажникам собирать шкаф собираю
    на столе для конфигурирования и проверки связи .
    если это было сделано,и такие чудеса происходят,значит физические причины некачественной связи.
    почитайте стандарт на RS485 интерфейс,как правильно производить монтаж,там всё четко описывается.
    кстати тема не совсем та,чтобы проблемы тут описывать.лучше бы отдельную тему создали.
    Не всегда есть время и возможность для конфигурирования на столе.
    Имел дело с СПК105. Там было 3 модуля, все работало на одной линии.
    Тут с 4 модулями - проблема.
    Архив проекта выложить могу, но только вечером. Да и не вижу смысла в нем.
    Настройки верны, связь проскакивает, на одной линии конфигуратором все модули доступны. Вся проблема в СПК (ИМХО).

  7. #337
    Пользователь
    Регистрация
    03.01.2013
    Адрес
    Волгоград
    Сообщений
    82

    По умолчанию

    тут где-то на форуме проскакивала тема про то,что некоторые модули не корректно работают с групповыми запросами
    тем более с такими экзотическими модулями,как МК110-224.8ДН.4Р
    МК110-220.4К.4Р.и по моему как раз с спк105.

  8. #338

    По умолчанию

    Проскакивало в тим числе и от меня. Там речь была только о МУ110-8И и МВУ-8И. Это проблема исключительно модулей а не СПК.
    Попробуйте отключать по одному модулю, чтоб локализовать проблему. А еще лучше посмотреть терминалом в каком месте затык происходит.

  9. #339

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Проскакивало в тим числе и от меня. Там речь была только о МУ110-8И и МВУ-8И. Это проблема исключительно модулей а не СПК.
    Попробуйте отключать по одному модулю, чтоб локализовать проблему. А еще лучше посмотреть терминалом в каком месте затык происходит.
    А в чем данная проблема проявлялась? Зависал обмен? Не опрашивался модуль? Или что-то еще было? Как быстро проявлялась проблема?

  10. #340

    По умолчанию

    Добрый день
    Есть ли на форуме пример конфигурирования МДВВ и подключения к СПК1ххх по протоколу ModBus или видеоролик
    Проект готов ,распайка кабеля правильная ,по форуму смотрел и в голове все перемешалось

Страница 34 из 99 ПерваяПервая ... 2432333435364484 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. примеры программ и полезности
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 06:01
  2. Примеры программ и полезности (Модус 5684-0)
    от Кирилл Валюнин в разделе Модус 5684-0
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 12:55
  3. Примеры программ для ПЛК100/150/154/110/160
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 15:07
  4. Примеры программ для ПЛК63/73 (CoDeSys v.2.3)
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 04:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •