    Программу давно составил для ПР110.
    Сейчас решил добавить ПР-МИ485,ИП320 и МК110-4К.4Р.
    Связь наладил, управление с панели работает, отработка по уровням на МК110 –порядок, даже вывел на панель для видимости с помощью "линейки".
    Но не могу разобраться с передачей состояний уровней с МК110 через ИП320 в ПР110.
    Также вопрос по выводу аварийных сигналов.
    Раньше было три аварии - три лапочки.
    Сейчас вывел аварии на три разных сетевых выхода.
    Но как вывести на экран и предусмотреть возможность отработки вариантов вывода одной, одновременно двух любых и всех трех аварий текстом.
    Как это осуществить?

  2. #42
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Григорий9 Посмотреть сообщение
    Программу давно составил для ПР110.
    Сейчас решил добавить ПР-МИ485,ИП320 и МК110-4К.4Р.
    Связь наладил, управление с панели работает, отработка по уровням на МК110 –порядок, даже вывел на панель для видимости с помощью "линейки".
    Но не могу разобраться с передачей состояний уровней с МК110 через ИП320 в ПР110.
    Также вопрос по выводу аварийных сигналов.
    Раньше было три аварии - три лапочки.
    Сейчас вывел аварии на три разных сетевых выхода.
    Но как вывести на экран и предусмотреть возможность отработки вариантов вывода одной, одновременно двух любых и всех трех аварий текстом.
    Как это осуществить?
    взять с одного слейв устройства данные и передать их на другое устройство данные мастер ИП320 не может ,о чем многократно писалось ,только 270панель может такое.
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #43

    По умолчанию

    Для отображения можно использовать динамически текст 3 шт каждый на свой регистр настроив, соответственно текст там на два значения 0 и 1. Переменные у вас я так понял уже выведены каждая на свой регистр так что тут ничего менять не надо.


    С копированием будет намного сложнее и боюсь даже не возможно, т.к. эта панель не умеет копировать значения из одного регистра в другой, в отличии от СП270.

    Если у модуля МК есть свободные выводы то можно попробовать с его помощью передавать данные на ПР (в этих модулях можно реализовывать простейшую логику типа И ИЛИ)

  4. #44
    Пользователь
    Регистрация
    12.06.2013
    Адрес
    Ленинград
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Спасибо.
    Придется через провода - подавать сигнал с выхода реле МК110 на вход ПР110 (думал убрать лишние связи).
    С отображением аварийных сигналов - буду стараться реализовывать!
    Напишу что получится!

  5. #45
    Пользователь
    Регистрация
    12.06.2013
    Адрес
    Ленинград
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Аварию реализовал создав отдельный экран. Три разных динамических текста - три регистра. При отработке аварии каждый текст меняется.
    Но непонятно какой регистр задать в настройках проекта для вывода этого экрана автоматический. Пробовал один из трех - идет потеря связи.

  6. #46

    По умолчанию

    Если вы сделали управление экранами из переменной ПР, то тут может быть следующая проблема:
    Панель считывает номер экрана, если он отличен от нуля то переходит на указанный номер, а потом пытается записать туда ноль, т.е. данный регистр должен быть доступен для чтения и записи. В ПР-же регистры сетевых выходов доступны только для чтения, из-за этого и происходит потеря соединения.

  7. #47
    Пользователь
    Регистрация
    12.06.2013
    Адрес
    Ленинград
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Тогда возможно ли записать номер экрана (как константу?) в ПР110 и какой из регистров для этого использовать?

  8. #48

    По умолчанию

    Для передачи в ПР номера текущего экрана необходимо использовать входные сетевые переменные)

  9. #49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Григорий9 Посмотреть сообщение
    Аварию реализовал создав отдельный экран. Три разных динамических текста - три регистра. При отработке аварии каждый текст меняется.
    Но непонятно какой регистр задать в настройках проекта для вывода этого экрана автоматический. Пробовал один из трех - идет потеря связи.
    А чем плох встроенный экран аварий? Да, протоколирования нету, зато включается сам, когда любая авария приходит.

  10. #50
    Пользователь
    Регистрация
    12.06.2013
    Адрес
    Ленинград
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Организовал вывод аварий на три сетевых выхода. В таблице адресов Modbus адреса битов следуют 0х3000,0х3010,0х3020...,а в списке тревог возможно только подряд выводить биты последовательно один за другим? Где недогоняю?