Страница 25 из 172 ПерваяПервая ... 1523242526273575125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 1712

Тема: Области применения ПР114

  1. #241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    20ма соответствует 10в на аналоговом входе,при котором ПР воспринимает как число 1(вещественная) ,вот и считайте ...
    Можно пример, есле не трудно?

  2. #242
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Какой пример ? при 4ма будет 2в ,при 20ма -10в ,значит при 3кг будет 6в ,если при 6кг -10в .10вольт на входе ПР -это "1" вешественная ,при 6в -будет 0,6 - вещественное .Вот с ним и сравнивайте .
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #243
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,493

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Какой пример ? при 4ма будет 2в ,при 20ма -10в ,значит при 3кг будет 6в ,если при 6кг -10в .10вольт на входе ПР -это "1" вешественная ,при 6в -будет 0,6 - вещественное .Вот с ним и сравнивайте .
    Анатолий, некоторые датчики давления дают 20 ма, при 6 кг, а некоторые и при 3 кг. Смотря какой датчик.

  4. #244
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Анатолий, некоторые датчики давления дают 20 ма, при 6 кг, а некоторые и при 3 кг. Смотря какой датчик.
    Так я привел пример как считать ,тем более у него на 6кг.
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #245
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2011
    Адрес
    еБург
    Сообщений
    890

    По умолчанию

    макрос среднее арифметическое
    в нём есть пара секретов

    1) что бы объяснить первый секрет, приведу пример более приближенный к реальной жизни

    представим, в России 140млн человек, средний возраст 35лет.
    теперь умирает одна бабушка в возрасте 85 лет или рождается ребёнок,
    как изменится статистика? - ответ: никак

    так и в макросе, если не принять во внимание возникающую погрешность, то в какой то момент статистика (в нашем случае - сумма)
    будет накапливаться с колоссальной погрешностью, а потом совсем перестанет накапливаться.

    PS из экспериментов понял, что 16777216*а + а => 16777216*а, а не 16777217*а как ожидалось.

    2) второй "секрет" - я первый раз использовал фичу ОЛ под названием "порядок исполнения", для правильной работы схемы.
    (кнопка есть такая в ОЛ)

    PS ну и картинко... мож кому интересно будет.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось AI!; 26.03.2013 в 20:06.
    начинающий профессионал

  6. #246
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,493

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Есть задача .Используем http://www.owen.ru/catalog/80797226 Универсальный нормирующий преобразователь НПТ1 .И программу его конфигурирования .Подключаем НПТ1 к ПР114 .Требуется макрос который будет осуществлять обратное преобразование в температуру .Этот макрос пригодится ,что бы осуществлять ,сравнение с уставками ,для расчетов ,передачи в виде сетевых переменных,использование значений в ПИД регуляторах ....итд.Входами макроса будут -сам сигнал и те параметры которые задаются в конфигураторе .Выход- значение температуры (с плавающей запятой) .Обьявляю конкурс -за лучший макрос -в подарок ПР114 (новый) от Rovki.Только нужно все продумать до мелочей .
    Интересно? а для ПЛК есть такие библиотеки ?
    В ПЛК всё это задаётся в конфигураторе, в свойствах входа

  7. #247
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    В ПР114 ,то же много задается в ОЛ в свойствах входа .А что там(ПЛК) сразу значение температуры со входа получаем?Вот и надо сделать макрос ,что бы каждому не возится -макрос типа конфигуратора ,что бы с градусами работать ,а не 0,12343434
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #248
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2011
    Адрес
    еБург
    Сообщений
    890

    По умолчанию

    в ПР114 задаётся максимальное и минимальное значение, т.е фактически шкала.

    напр. термопара измеряет -40..+40
    так и пишем в св-вах входа мин=-40, мах=+40, и всё

    или я не прав?
    начинающий профессионал

  9. #249
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
    в ПР114 задаётся максимальное и минимальное значение, т.е фактически шкала.

    напр. термопара измеряет -40..+40
    так и пишем в св-вах входа мин=-40, мах=+40, и всё

    или я не прав?
    И что ,будет считывать сразу температура ?или значения от 0....1 вещественныеХорошо бы конечно ,но я сомневаюсь .А если это не температура ,а задание (сигнал с датчика или с потенциометра),то как тогда
    Последний раз редактировалось rovki; 26.03.2013 в 23:57.
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #250
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Конечно есть и в утиль и в оскат
    И как там это делается(преобразование в Т) ?
    электронщик до мозга костей и не только

Страница 25 из 172 ПерваяПервая ... 1523242526273575125 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4971
    Последнее сообщение: 25.02.2024, 22:41
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 08:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 22:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 11:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 05:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •