    По умолчанию Modbus Universal MasterOPC Server и ПЛК мастер

    Есть система. Состоит из ПЛК154 + МДВВ+МВА8. Связь с модулями по RS-485. ПЛК соответственно мастер. Связь с ОРС-сервером по ТСР. Расстояние от ПЛК до диспетчерской 250 метров.

    Проблема в следующем. Перебили витую пару. Заменить нет возможности. Рядом лежит 4-х жильная витая пара.
    Есть возможность в данной конфигурации уйти на RS-485 для связи контроллера и ОРС-сервера ?
    Точнее может ли Modbus Universal MasterOPC Server работать в slave-режиме ?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Точнее может ли Modbus Universal MasterOPC Server работать в slave-режиме ?
    Нет Slave режим не поддержан.
    Если у вас есть АС3-М, или другой преобразователь RS-232 - RS-485, то можете подключиться к порту RS-232 у контроллера.
    Но лучше конечно восстановить кабель.
    Спасибо.

  3. #3
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    В прикрепленом файле конфигурация ПЛК. Подскажите пожайлуста, какой должна быть адрессация в ОРС сервере.
    Последний раз редактировалось smk1635; 24.02.2012 в 13:52.

  4. #4

    По умолчанию

    В приложении пример - попробуйте.
    Переменные тип Word у ОВЕН должны иметь перестановку "Старшим байтом вперед", а float - "Старшим словом вперед".
    Также нужно учитывать что Word это 1 регистр Modbus, а Float - 2 регистра.
    Вложения Вложения
    Спасибо.

  5. #5
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    В приложении пример - попробуйте.
    Переменные тип Word у ОВЕН должны иметь перестановку "Старшим байтом вперед", а float - "Старшим словом вперед".
    Также нужно учитывать что Word это 1 регистр Modbus, а Float - 2 регистра.
    Спасибо за оперативный ответ.

    Просто очень сильные сомнения взяли. Первоначально сделал конфигурацию как и Вы. Не пошла. Рабочая в прикрепленом файле. Интересно чем вызван сдвиг ?
    Последний раз редактировалось smk1635; 24.02.2012 в 13:52.

  6. #6
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    а float - "Старшим словом вперед".
    И спасибо что напомнили. Все гадал почему глючат в Скаде показания.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Рабочая в прикрепленом файле
    У вас не правильно установлено чередование байт во float.

    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Интересно чем вызван сдвиг ?
    Какой сдвиг?
    В нашей конфигурации, нужно еще исправить адреса QAS1 и QAS2, у них должно быть 8 и 9 - как в вашей.
    Спасибо.

  8. #8
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Все заработало нормально. Спасибо за помощь.

Похожие темы

  1. Ответов: 1108
    Последнее сообщение: 21.03.2024, 08:54
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.07.2018, 23:29
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 10:45
  4. ПЛК100 + Lectus Modbus OPC/DDE server
    от kristow в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.05.2011, 15:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •