Показано с 1 по 5 из 5

Тема: OPC ОВЕН и ТРМ151-03

  1. #1

    Lightbulb OPC ОВЕН и ТРМ151-03

    Добрый день!
    Заранее прошу прощения, если вопрос сформулирован не корректно (см. подпись)
    Есть задача - реализовать удаленное управление по Скада системе SIMP LIGHT 2-мя задвижками, подключенных к 2-ум ТРМ151-Щ1-УУ-03.
    На данный момент реализовано лишь чтение данных с помощью OPC ОВЕН, и необходимые данные передаются в скаду.
    Скажите, пожалуйста, позволяет ли OPC ОВЕН реализовать задуманное?
    Насколько я знаю, это возможно сделать через конфигуратор ТРМ151. Правильно?

    Буду рад любой помощи!


    ____________
    С уважением,
    Student_ATP.
    Последний раз редактировалось Student_ATP; 21.05.2020 в 14:31.

  2. #2
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Что значит удаленное управление?
    Если изменение уставки, то да, данные переменные есть в ОРС-Сервере

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за быстрый ответ, _Mikhail!
    Необходимо регулировать процент открытия задвижки (мощность,%) в зависимости от показаний температуры. Хочу сделать так, чтобы не приходилось делать этого по месту на самом ТРМ'е, а регулировать её на скаде. После этого хочу сделать так, чтобы это работало в автоматическом режиме.
    Последний раз редактировалось Student_ATP; 21.05.2020 в 19:08.

  4. #4

    По умолчанию

    Здравствуйте! Чисто теоретически реализовать такое управление возможно. Нужно задать тип уставки - мощность, а затем задавать мощность в SP.LU из SCADA-системы. Стоит заметить, что прибор не предназначен для работы в таком режиме и слишком частая перезапись, осуществляемая таким образом может привести к каким-либо негативным последствиям.параметры.png

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexey_934 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Чисто теоретически реализовать такое управление возможно. Нужно задать тип уставки - мощность, а затем задавать мощность в SP.LU из SCADA-системы. Стоит заметить, что прибор не предназначен для работы в таком режиме и слишком частая перезапись, осуществляемая таким образом может привести к каким-либо негативным последствиям.параметры.png
    Спасибо за ответ! Попробовал реализовать задуманное:

    Создал в ОПС сервере дополнительные теги P.-SP (Тип уставки) и SP.LU (Значение уставки), т.к. их нет изначально при добавлении устройства из библиотеки.

    На этом встал. Качество BAD, ошибки следующие:
    P.-SP - Код 40: Не найден дескриптор
    SP.LU - Код 49: Размер поля данных не соответствует ожидаемому.

    Подскажите куда копать, пожалуйста.

    Буду рад любой помощи!

Похожие темы

  1. Как настроить СМИ2 с ТРМ200 или ТРМ151 по протоколу ОВЕН?
    от Alor в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.06.2017, 20:28
  2. Ответов: 71
    Последнее сообщение: 09.06.2015, 13:56
  3. связь мву8 и трм151 по протоколу овен
    от Systemko в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.10.2011, 21:21
  4. Зависание регуляторов ОВЕН ТРМ151
    от askpify в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.07.2009, 10:25
  5. управление трм151 с помошью плк150 по протоколу овен
    от Shad в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 15:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •