  1. #161

    По умолчанию

    Уважаемые коллеги!
    Убедительно прошу Вас высказываться по существу в этой теме. Для всего остального есть раздел "трёп" и личные сообщения.
    Спасибо за понимание.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru

  2. #162

    По умолчанию

    По делу сейчас распаковал МКОН подключил к ПЧВ3 (но это и не важно) настроил через конфигуратор мастер в Ethernet, slave в RS485. Само собой настройки порта. В итоге запускаю из OPC опрос в ответ приходят пакеты с кодом ошибки 83. При этом лампочка RS485 не моргает и попытка прослушать что на шине тоже говорит что МКОН ничего в шину 485 не отправляет. Этим же адаптером который для прослушки шины 485 отключив опрос через TCP в OPC меняю опрос напрямую и опрос идет. Я так понимаю что ковыряние в маршрутах мне не поможет? Хотя 1й маршрут странный (был по умолчанию) R1 7:0:10:40:0:10:R
    P.S. Хорошо бы эту китайскую азбуку поподробней описать.

  3. #163

    По умолчанию

    Эээээ.... Того. Этого....
    Вам надо мастер в RS, слейв в Ethernet.
    А так - правильно ничего в RS не посылает.

  4. #164

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Эээээ.... Того. Этого....
    Вам надо мастер в RS, слейв в Ethernet.
    А так - правильно ничего в RS не посылает.
    Э..с чего бы вдруг если Мастер OPC через ModBus TCP и ПЧВ Slave по RS485. Кидаем запрос по Ethernet и ждем когда он из МКОН в сторону ПЧВ вылезет по RS485. Только МКОН у меня вместо этого сразу 83 назад по Ethernet возвращает.

  5. #165
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Э..с чего бы вдруг если Мастер OPC через ModBus TCP и ПЧВ Slave по RS485. Кидаем запрос по Ethernet и ждем когда он из МКОН в сторону ПЧВ вылезет по RS485. Только МКОН у меня вместо этого сразу 83 назад по Ethernet возвращает.
    на rs-485 МКОН по отношению к ПЧВ мастер или как Вы пишите
    slave в RS485
    ?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  6. #166

    По умолчанию

    ПЧВ- Slave, МКОН-Master. Можно подумать тут есть варианты��

  7. #167
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    ПЧВ- Slave, МКОН-Master. Можно подумать тут есть варианты��
    себя прочтите, сами же даете варианты
    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    настроил через конфигуратор мастер в Ethernet, slave в RS485.
    Вам на это и указал ASo
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  8. #168

    По умолчанию

    Настройте slave Ethernet, master RS
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  9. #169
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    По делу сейчас распаковал МКОН подключил к ПЧВ3 (но это и не важно) настроил через конфигуратор мастер в Ethernet, slave в RS485. Само собой настройки порта. В итоге запускаю из OPC опрос в ответ приходят пакеты с кодом ошибки 83. При этом лампочка RS485 не моргает и попытка прослушать что на шине тоже говорит что МКОН ничего в шину 485 не отправляет. Этим же адаптером который для прослушки шины 485 отключив опрос через TCP в OPC меняю опрос напрямую и опрос идет. Я так понимаю что ковыряние в маршрутах мне не поможет? Хотя 1й маршрут странный (был по умолчанию) R1 7:0:10:40:0:10:R
    Добрый день.

    1) Убедитесь, что OPC отправляет посылки на IP МКОН, на SlaveID: 16 dec (0x10 hex)
    Именно такой адрес указан у вас в маршруте: 7:0:10:40:0:10:R

    По умолчанию OPC используют в качестве SlaveID:1
    Пакеты с таким адресом перенаправляются к собственным регистрам МКОН.

    2) Убедитесь, что "режим порта RS-485" установлен в положение master
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Рисунок1.png 
Просмотров:	178 
Размер:	25.3 Кб 
ID:	48854

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    P.S. Хорошо бы эту китайскую азбуку поподробней описать.
    Мы специально не хотели грузить пользователей этой "азбукой" и поэтому сделали плагин, который должен помочь настроить МКОН автоматически.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Рисунок2.png 
Просмотров:	243 
Размер:	118.2 Кб 
ID:	48855

    Инструкция по работе с плагином доступна здесь -> https://owen.ru/product/mkon/documentation

    В конце руководства по эксплуатации есть описание ручного способа настройки, через маршруты.
    В помощь к освоению, могу дать вам такую памятку:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	mkon_routing (2).png 
Просмотров:	265 
Размер:	687.2 Кб 
ID:	48856

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  10. #170
    Пользователь
    Регистрация
    17.06.2016
    Адрес
    Витебск
    Сообщений
    245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Э..с чего бы вдруг если Мастер OPC через ModBus TCP и ПЧВ Slave по RS485. Кидаем запрос по Ethernet и ждем когда он из МКОН в сторону ПЧВ вылезет по RS485. Только МКОН у меня вместо этого сразу 83 назад по Ethernet возвращает.
    Вы правы, в плагине "Настроить шлюз" д.б. режим "Мастер в сети Ethernet - Slave RS485"
    В "настройки режимов - режим порта RS485 - мастер"
    Я бы рекомендовал еще "Настройки порта RS485 - Физ.режим порта RS485 - Физ.мастер" Некоторые устройства без подтягивающих резисторов категорически не работают. Ну и аккуратно перепроверить все параметры сетей. В маршрутизацию я не лазил, после настроек сетей и режима работы все работало. Правда недолго, если Вы читали предисторию.

Страница 17 из 45 ПерваяПервая ... 7151617181927 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 10:14
  2. Поддержка протокола ModBus ТРМ138
    от sega в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 08:52
  3. Аварийное завершение OPC для протокола Modbus
    от !nferno в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 08:17
  4. Поддержка OPM2 протокола ModBus
    от AndreyS в разделе Разработки
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.10.2007, 11:37