По делу сейчас распаковал МКОН подключил к ПЧВ3 (но это и не важно) настроил через конфигуратор мастер в Ethernet, slave в RS485. Само собой настройки порта. В итоге запускаю из OPC опрос в ответ приходят пакеты с кодом ошибки 83. При этом лампочка RS485 не моргает и попытка прослушать что на шине тоже говорит что МКОН ничего в шину 485 не отправляет. Этим же адаптером который для прослушки шины 485 отключив опрос через TCP в OPC меняю опрос напрямую и опрос идет. Я так понимаю что ковыряние в маршрутах мне не поможет? Хотя 1й маршрут странный (был по умолчанию) R1 7:0:10:40:0:10:R
P.S. Хорошо бы эту китайскую азбуку поподробней описать.
Эээээ.... Того. Этого....
Вам надо мастер в RS, слейв в Ethernet.
А так - правильно ничего в RS не посылает.
ПЧВ- Slave, МКОН-Master. Можно подумать тут есть варианты
Настройте slave Ethernet, master RS
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
Добрый день.
1) Убедитесь, что OPC отправляет посылки на IP МКОН, на SlaveID: 16 dec (0x10 hex)
Именно такой адрес указан у вас в маршруте: 7:0:10:40:0:10:R
По умолчанию OPC используют в качестве SlaveID:1
Пакеты с таким адресом перенаправляются к собственным регистрам МКОН.
2) Убедитесь, что "режим порта RS-485" установлен в положение master
Мы специально не хотели грузить пользователей этой "азбукой" и поэтому сделали плагин, который должен помочь настроить МКОН автоматически.
Инструкция по работе с плагином доступна здесь -> https://owen.ru/product/mkon/documentation
В конце руководства по эксплуатации есть описание ручного способа настройки, через маршруты.
В помощь к освоению, могу дать вам такую памятку:
Александр Андреевич Симонов
Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
Вы правы, в плагине "Настроить шлюз" д.б. режим "Мастер в сети Ethernet - Slave RS485"
В "настройки режимов - режим порта RS485 - мастер"
Я бы рекомендовал еще "Настройки порта RS485 - Физ.режим порта RS485 - Физ.мастер" Некоторые устройства без подтягивающих резисторов категорически не работают. Ну и аккуратно перепроверить все параметры сетей. В маршрутизацию я не лазил, после настроек сетей и режима работы все работало. Правда недолго, если Вы читали предисторию.