Показано с 1 по 3 из 3

Тема: СМИ-1 и МВ110.

  1. #1

    По умолчанию СМИ-1 и МВ110.

    1.Возможно ли использовать СМИ-1 в качестве мастера в сети RS-485,
    без контроллера, кроме нее в сети - 3 модуля МВ110.
    2. Можно ли будет в этом случае с помощью СМИ-1 при необходимости
    произвести сброс счетчиков модулей МВ-110.
    3. Имеется ли ОРС драйвер (сервер) для СМИ-1, совместимый с Master Scada.

  2. #2

    По умолчанию

    Можно, только учтите количество редактируемых параметров.
    Подойдет стандартный OPC ModBus например. Единственно - интерфейс только 232 для связи с ПК.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Р.Александр Посмотреть сообщение
    1.Возможно ли использовать СМИ-1 в качестве мастера в сети RS-485,
    без контроллера, кроме нее в сети - 3 модуля МВ110.
    2. Можно ли будет в этом случае с помощью СМИ-1 при необходимости
    произвести сброс счетчиков модулей МВ-110.
    3. Имеется ли ОРС драйвер (сервер) для СМИ-1, совместимый с Master Scada.
    Александр.
    Если сми будет только собрать информацию с модулей и передавать ее в SCADA, то это рабочий вариант.
    Обнулять счетчики вы тоже сможете.
    Но внимательно почитайте РЭ. Там указано ограничение на количество отображаемых параметров (всего 4) и на количество редактируемых (всего 16).
    Таким образом вы сможете обнулять счетчики всего одного МВ110-16Д(ДН).

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •