не могу подключить!!! видео пример посмотрел много раз....подключение по USB и COM без проблем из Codesys. Может быть есть особенности???
не могу подключить!!! видео пример посмотрел много раз....подключение по USB и COM без проблем из Codesys. Может быть есть особенности???
нет ни каких особенностей, за исключением что IP-адрес это уникальный идентификатор и может не совпадать с тем адресом что на видео. Заходите в ПЛК-браузер, набирайте команду PLCInfo уточняйте какой адрес стоит в контроллере и настраиваете свой ПК таким образом, чтоб IP-адрес компьютера был в одной сети с плк. Если всё правильно сделали, пробуйте командой ping ххх.ххх.ххх.ххх убедиться что все верно послав её на оба устройства, если приходят ответы от обоих значит можно подключаться и через КДС
посмотрел IP адрес своего ПЛК - 10.0.6.1 mask 255.255.255.0 , прописал все это в свойствах сетевого подключения. прописал в КДС порт 502 , но подключения нет . может порт надо другой?
Вывод команды ipconfig (Виндус) и скриншот окна настроек соединения (Кодесис) в студию!
Автоматизация Диспетчеризация Сервис
e-mail: ads-kaluga@mail.ru
добавляю скриншоты , что не правильно сделал?
Спасибо! я это только заметил ! ) все работает )))