Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 14

Тема: Много сигналов

  1. #1

    По умолчанию Много сигналов

    Есть примерно 25 разнесенных по 3х этажному зданию блоков, в каждом из которых надо снимать 25 дискретных и 15 аналоговых сигналов (токи и напряжения).

    Как лучше сделать такую систему?

    Вначале думали на ПЛК 1хх , а в каждый блок по 4 Мх110 , но получается сильно больше 32 устройств и даже если поставить рипитеры, то ограничение памяти ввода/вывода 640 байт.

    Так что решили в каждый блок поставить ПЛК 160 + 2 Мх110 . (Либо ПЛК110 + 3 Мх110, но добавится доп. RS-485 для связи с верхним контроллером)

    Как лучше опрашивать и управлять этими 25 ПЛК160 ? Еще 1 ПЛК110 или 160 ? Или ПЛК308 ?

    Насколько упадет скорость в такой сети RS-485 с таким кол-вом сигналов? Или лучше их по Ethernet опрашивать?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,259

    По умолчанию

    Первый вариант вполне решаем. Репитеры + syslibcom (ограничения - в топку). При этом плк - хоть 63-ий.
    Второй автономней и быстрей. ПЛК могут сделать предобработку, а данные отдавать общим пакетом от всех своих слейвов.

    Про скорость в первом случае - обновление всех данных каждые 2..3сек.
    Во втором, даже по 485, все данные можно будет обновлять каждые 0.5..1 сек,

    Для удешевления (и ускорения) варианта 2 - рассмотреть возможность собирать некоторые этажи в общий блок с одним плк и т.п.

    Вообщем задача прикольная.

    PS
    Если вопрос скорости важен - то 2й вариант древовидно собрать в группы блоков. Можно будет сжать в опрос всего за 150..250 мс
    Последний раз редактировалось Валенок; 07.07.2012 в 12:57.

  3. #3

    По умолчанию

    Какова задача?
    Просто снимать, или еще и управлять?

    Я бы не сбрасывал со счетов вариант с ПЛК308.

  4. #4

    По умолчанию

    Какая получится разница в скорости между modbus/rtu и ascii ?

    Аналоговые данные - только снимать, дискретные и читать и управлять.

    Чем ПЛК308 в качестве контроллера верхнего уровня лучше ПЛК110/160 ?

  5. #5

    По умолчанию

    ПЛК308 как раз коммуникационный контроллер, у которого 5 RS-485.
    RTU считается более предсказуемым, так как работает по тайм-ауту. Принципиальных отличий я не знаю.

  6. #6

    По умолчанию

    Здравствуйте Barboris
    Цитата Сообщение от Barboris Посмотреть сообщение
    Есть примерно 25 разнесенных по 3х этажному зданию блоков, в каждом из которых надо снимать 25 дискретных и 15 аналоговых сигналов (токи и напряжения).
    Как лучше сделать такую систему?
    Территориально/функционально объединяете по шкафам а в/из их Ethernet на комп. Сеть Ethernet для контроллеров лучше собрать свою, что бы другие не мешали. Контроллеры ПЛК100/ПЛК110/ПЛК160 с неограниченной лицензией. Как минимум в один из шкафов поставить толковую панель оператора и контроллер (возможно 304/308) который будет на других орать и точно знать что, где и когда.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  7. #7

    По умолчанию

    Так как система состоит из нескольких контроллеров, то удобнее писать программу в CoDeSys v.3. Тогда ПЛК110 и ПЛК308. Вся связь по ModBus-TCP. ПЛК110 и ПЛК308 в своей адресной сетки. Связь ПЛК308 с верхним уровнем по другому порту Ethernet.

  8. #8

    По умолчанию

    А разве для ПЛК110 уже есть таргет файлы для КДС3 ??

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Barboris Посмотреть сообщение
    А разве для ПЛК110 уже есть таргет файлы для КДС3 ??
    Пока нет. В силу ряда причин ПЛК110 с CoDeSys v3 задерживается.

  10. #10

    По умолчанию

    А для КДС3 это будет совсем другой ПЛК110 или можно будет обновить прошивку у имеющихся?

    У вас в офисе мне говорили, что уже запускали на ПЛК110 3ю версию..

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Много ПЛК100 на один ПК
    от Александр_Гранд в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 19:55
  2. 250 сигналов в один ПЛК
    от arcman в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 02:06
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.11.2008, 14:51
  4. Если не 32 прибора , а много больше.
    от Поляков Юрий в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 22:49
  5. 1 программа визуализации - много ПЛК
    от mp3moto в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 10:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •