Значит некорректные настройки обмена в приборе и в ОРС сервере.
Проверяйте адрес, четность, протокол, исправность конвертера.
После смены сетевых настроек, прибор нужно перезагружать (выключить и включить снова).
Значит некорректные настройки обмена в приборе и в ОРС сервере.
Проверяйте адрес, четность, протокол, исправность конвертера.
После смены сетевых настроек, прибор нужно перезагружать (выключить и включить снова).
Спасибо.
Здравствуйте!
Модуль ввода мв110-8дф. Работает в мастер скада, через фб(распаковка 32 битного аналогового сигнала), количество выходов фб уменьшено до 8.
Почему при снятии питания с модуля мв110-8дф состояние выходов фб (распаковка 32 битного) не меняется, создавая тем самым ложное представление о работе удаленного объекта.
В режиме разработки выполните Сервис - Настройка - закладка "Режим исполнения". Установите галочку "Формировать признаки качества выходов на основе качества входов".
После этого выходы будут наследовать признаки качества входов.
Спасибо.
Ну так и должно быть - значения стали подчеркнутыми что говорит о нарушении признака качества. В зависимости от того какой признак качества зависит поведение контрола, если например признак качества 24 (нет связи), то будет вопросительные знаки, в остальных случаях - подчеркивание и последнее известное значение.
А вы какое поведение хотите? Можно анализировать признак качества (при помощи модуля "Расчте") и менять цвет контрола, можно скрывать их.
Спасибо.
Подскажите пожалуйста, корректно ли ведет себя MasterSCADA под управлением Windows7. Интересуют версии Home Basic, Home Premium и Professional.
42 is the answer
Под данными версиями операционных систем MasterSCADA работает корректно.
На ранних версия (до 3.4) требовалось отключать UAC. Сейчас этого не требуется.
Спасибо.
Значит если с Home Basic проблем нет, можно использовать его.
На сколько я понял, для функционирования отчетов (MasterReport) требуется Microsoft Office. Так ли это?
Если так, корректно ли все работает на Office 2010?
42 is the answer