Страница 7 из 765 ПерваяПервая ... 567891757107507 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 7646

Тема: Вопросы начинающего

  1. #61

    По умолчанию

    Имитации в нашем ОРС нет. Но можно реализовать имитацию при помощи сторонних программ.
    В комплекте с нашим ОРС сервером
    http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944
    идут две программы.
    com0com (c:\Program Files\InSAT\MasterOPC Universal Modbus Server\com0com)- создает виртуальные COM порты.
    Modrssim (c:\Program Files\InSAT\MasterOPC Universal Modbus Server\Modrssim) - симулятор Modbus устройств.
    Установив эти программы и настроив вы сможете имитировать Modbus устройства. ModRSSim позволяет имитировать в том числе меняющиеся сигналы.
    Схема настройки выглядит примерно так:
    1) Создаете в COM0COM пару COM порты, например COM13 и COM14
    2) ModRSSim настраиваете на COM13
    3) MasterOPC настраиваете на COM14
    4) Работаете из ОРС с ModRSSIM как с обычным Modbus устройством

    Также имитацию можно использовать в MasterSCADA
    Спасибо.

  2. #62
    Пользователь Аватар для Сема
    Регистрация
    17.12.2011
    Адрес
    Армавир
    Сообщений
    568

    По умолчанию

    а как мне настроить MODRSsim и MasterOPC я малость не понял, где указывать?? и Как в мастер SCADA включить это все??

  3. #63

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сема Посмотреть сообщение
    и Как в мастер SCADA включить это все??
    В MasterSCADA ничего включать не нужно. Это симулятор контроллера. MasterSCADA будет обращаться к ОРС серверу, а него будут поступать данные от симулятора.

    Цитата Сообщение от Сема Посмотреть сообщение
    а как мне настроить MODRSsim и MasterOPC я малость не понял, где указывать??
    Вы их установили?
    В приложении скриншоты с настройкой.
    Сначала создаете в COM0COM пару связанных COM портов. Например COM13 и COM14.
    COM13 - это COM порт для ОРС сервера. COM14 - для ModRSSim. Скриншоты MasterOPC и ModRSSim заданными COM портами приложены.
    OPC будет посылать запрос в СОМ13, а ModRSSim отвечать ему через СОМ14.
    Подробнее про ModRSSim можно посмотреть здесь:
    http://sites.google.com/site/plcsimulator/Home

    Также в справке к нашему ОРС вы можете найти разделы:
    "Описание симулятора ModRSSim" и "Описание эмулятора COM0COM"

    По умолчанию COM0COM устанавливается в c:\Program Files\com0com\
    ModRSSim устанавливается в c:\Program Files\EmbeddedIntelligence\Mod_RSsim\
    Изображения Изображения
    Спасибо.

  4. #64
    Пользователь Аватар для Сема
    Регистрация
    17.12.2011
    Адрес
    Армавир
    Сообщений
    568

    По умолчанию

    А где мне найти эту конфигурацию виртуалка.mbc ?? и что я потом дальше делать должен?? Как мне имитировать ТРМ132М??

  5. #65

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сема Посмотреть сообщение
    А где мне найти эту конфигурацию виртуалка.mbc ??
    Вам не нужна конфигурация "Виртуалка". Вы в своей конфигурации, для своего прибора должны указать COM порт - СОМ13 (ну или тот который вы создали в СОМ0СОМ) - тогда ваша конфигурация сможет получать данные из ModRSSim

    Цитата Сообщение от Сема Посмотреть сообщение
    и что я потом дальше делать должен?? Как мне имитировать ТРМ132М??
    После этого в ModRSSim вы можете менять значения регистров Modbus. Например берете регистр 288, для ТРМ138 это состояние дискретных входов. Меняете значение этого регистра. Эти значения соответственно будут приходить из ModRSSim в ОРС сервер, а потом в SCADA.
    Можно сделать чтобы значения значения менялись по определеному закону, используя скрипты. На сайте ModRSSim есть примеры программ.
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 16.03.2012 в 12:58.
    Спасибо.

  6. #66
    Пользователь Аватар для Сема
    Регистрация
    17.12.2011
    Адрес
    Армавир
    Сообщений
    568

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    После этого в ModRSSim вы можете менять значения регистров Modbus. Например берете регистр 288, для ТРМ138 это состояние дискретных входов. Меняете значение этого регистра. Эти значения соответственно будут приходить из ModRSSim в ОРС сервер, а потом в SCADA.
    Можно сделать чтобы значения значения менялись по определеному закону, используя скрипты. На сайте ModRSSim есть примеры программ.
    Я извиняюсь, не понимаю. В СКАДЕ должны же быть переменные, а они же в программе ТРМ132 записаны, как я смогу с помощью регистров изменять??

  7. #67

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сема Посмотреть сообщение
    поступила задача, по автоматизации теплоснабжения с помощью ТРМ 132, прибора пока нет, но хотелось бы накидать проект без прибора, такое возможно??
    Создать проект вы можете и без прибора. Просто добавляете теги с привязкой к адресам.
    А вот чтобы проверить конфигурацию нужен либо прибор, либо имитационная программа - ModRSSim.

    Рассмотрим ситуацию.
    Вы создаете систему которая будет опрашивать прибор ТРМ132.
    Начинаете ее создавать:
    1) Создаете конфигурацию ОРС сервера - добавляете в него теги для опроса Modbus регистров, т.е. тех параметров которые вам нужно опросить.
    2) Вставляете ОРС сервер в MasterSCADA и связываете с переменными в SCADA.

    Система готова. Теперь вам нужно отладить ее, но без прибора.
    Вы запускаете ModRSSim, настраиваете как мы описали выше. Затем в ModRSSim вы можете изменить состояние любого Modbus регистра, любого региона (Holding Registers, Input Registers, Coils). Меняя эти регистры в ModRSSim значения регистров идут в ОРС сервер, а затем в SCADA. То есть вы вручную имитируете ваш прибор.
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 17.03.2012 в 12:26.
    Спасибо.

  8. #68
    Пользователь Аватар для Сема
    Регистрация
    17.12.2011
    Адрес
    Армавир
    Сообщений
    568

    По умолчанию

    А что значит у меня сообщение выскакивает оператор не найден, это из-за чего?? Это начинается при запуске программы
    Последний раз редактировалось Сема; 15.06.2012 в 15:36.

  9. #69

    По умолчанию

    Вам нужно выбрать оператора в раскрывающемся списке.
    По умолчанию создается оператор sa с правами разработчика.

    Посмотрите видеопримеры, там это все разбиралось:
    http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
    Спасибо.

  10. #70
    Пользователь Аватар для Сема
    Регистрация
    17.12.2011
    Адрес
    Армавир
    Сообщений
    568

    По умолчанию

    Что то в приборе ТРМ101 лампочка RS 485 не горит, а в мастере ничего не показывает, когда я запустил проект..

Страница 7 из 765 ПерваяПервая ... 567891757107507 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24