1) РЭ стр. 21 Раздел "Параметр «Режим порта RS-485»"
https://owen.ru/uploads/206/re_mkon_...40-1.24_a4.pdf
Проще говоря, если Master опрашивает прибор через Ethernet, то и МКОН должен быть мастером в сети RS-485, по отношению к опрашиваемому прибору, и наоборот.
2) Настройки порта RS-485/Идентификатор (1-255)
Это собственный адрес прибора (МКОНа) по интерфейсу RS485, используется для доступа к настройкам по RS485. (если прописан соответствующий маршрут)
3) Почему в Настройки порта RS-485 нет параметра тайм-аута.
Потому что эта настройка есть у мастера, МКОН только передает через себя пакеты, зачем ему TimeOut?
Александр Андреевич Симонов
Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
Спасибо.
1. Ответ понятен, все правильно и логично. Вопрос - зачем при этом режиме в этом окне есть вариант "слейв"?
2. В режиме EthernetMaster порт RS-485 МКОНа тоже Мастер, как Вы логично ответили в п.1. Какой у Мастера м.б. идентификатор 1-255?
3. У других аналогов есть, может это как-то помогает не повесить сеть Ethernet и разделять события таймаутов от МКОН-слейв485 и таймаут EthernetMaster-МКОН. Я не великий специалист, но зачем-то другие делают.
4. Ну и по "Физ.слейв/Физ.мастер", не лучше ли бы это обозвать, как у большинства принято "Поляризация включена/отключена". Очень уж уникальное обозначение, хотя конечно в руководстве прописано...
1. Данный параметр настраивать не нужно. Когда вы проводите настройку через плагин (кнопка настроить шлюз) в конфигураторе, данный параметр сам принимает необходимое значение.
Порядок настройки указан в РЭ.
Однако, если вы настраиваете прибор не через конфигуратор или вручную, то вы можете изменить параметр.
В частности его необходимо выставлять Slave в том случае, если Мастер находится в сети RS-485, это переводит интерфейс в режим ожидания команд от мастера.
2. Идентификатор имеет смысл в том случае когда интерфейс в режиме slave
3 и 4. Спасибо за обратную связь, если мы поймем, что это востребовано клиентами, то обязательно внедрим.
Александр Андреевич Симонов
Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
1. А где в руководстве про ограничения в режиме EthernetMastera? Нашел только в п.7 стр.18 для Мастера 485 и то в мягкой форме, что вызывает задержки, но не обрыв связи. И там же, что максимально до 32 EthernetSlave. Пусть задержки, но не "висяк". И опять же это для Мастера485, режима мне совсем неинтересного.
Прошу уточнить, планируется ли выпуск данного преобразователя с двумя портами Ethernet (по аналогии с MOXA MGATE MB3170)?
Было бы ОЧЕНЬ хорошо, так как есть проблемы с совместной работой ОВЕН ПЛК110 и MOXA MGATE MB3170.
Коллеги, чтобы прояснить ситуацию хочу обратить ваше внимание, что в МКОН не планировалась поддержка работы 2-ух мастер-устройств в сети Ethernet. Мы её официально нигде не заявляли ( есть два сценария работы, которые описаны в РЭ). Однако ресурсов МКОН хватило на возможность тестирования его работы с двумя Ethernet мастерами, но мы честно написали о результатах данной работы в отчете по сетевому тестированию. Возможно в будущем, мы проведем оптимизацию и официально скажем о поддержке данной функции.
Менеджер по продуктам «Софт и адаптеры связи»