Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Каковая будет суммарная погрешность

  1. #1

    По умолчанию Каковая будет суммарная погрешность

    Добрый день.
    Планируем использовать Модули МВ110 кл 0,25 с датчиками ДТСхх4 класса допуска В.
    Необходимо знать какова будет суммарная погрешность данной системы?

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день.
    Погрешность измерительной цепи датчик-прибор складывается из погрешности датчика, погрешности соединительных проводов и погрешности прибора.
    Погрешность датчика рассчитывается по формуле из вложенияНажмите на изображение для увеличения. 

Название:	11-03-2020 11-37-11.jpg 
Просмотров:	99 
Размер:	105.3 Кб 
ID:	47835
    Максимальная погрешность прибора рассчитывается путем перемножения предела приведенной погрешности прибора (0,25%) на диапазон измерения прибора для данного типа датчика.
    Погрешностью соединительных проводов при 3-проводной схеме соединения можно пренебречь.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мария Мильчакова Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Погрешность измерительной цепи датчик-прибор складывается из погрешности датчика, погрешности соединительных проводов и погрешности прибора.
    Погрешность датчика рассчитывается по формуле из вложенияНажмите на изображение для увеличения. 

Название:	11-03-2020 11-37-11.jpg 
Просмотров:	99 
Размер:	105.3 Кб 
ID:	47835
    Максимальная погрешность прибора рассчитывается путем перемножения предела приведенной погрешности прибора (0,25%) на диапазон измерения прибора для данного типа датчика.
    Погрешностью соединительных проводов при 3-проводной схеме соединения можно пренебречь.
    Получается что при покупке датчиков ДТС014-РТ1000.В3.20/0,5. Диапазон измерений прибора -200 ... +850 градусов цельсия. Соответсвенно погрешность преобразователя для данных датчиков уже +- 2.625 , плюс погрешность датчика...

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TheEnd Посмотреть сообщение
    Получается что при покупке датчиков ДТС014-РТ1000.В3.20/0,5. Диапазон измерений прибора -200 ... +850 градусов цельсия. Соответсвенно погрешность преобразователя для данных датчиков уже +- 2.625 , плюс погрешность датчика...
    Добрый день.
    Максимальная погрешность модуля в соответствии с классом точности составляет +/- 2.625 градуса. Также для расчета погрешности цепи "датчик-прибор" стоит прибавить погрешность самого датчика.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мария Мильчакова Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Максимальная погрешность модуля в соответствии с классом точности составляет +/- 2.625 градуса. Также для расчета погрешности цепи "датчик-прибор" стоит прибавить погрешность самого датчика.
    Тогда лучше в данной связке будет использовать датчики с аналоговым выходом? ДТС125М.И? Погрешность измерения необходима ближе к +/- 0,3 градуса..

  6. #6

    По умолчанию

    Добрый день.
    Если Вы возьмете датчики ДТС125М с диапазоном преобразования -40...+80, то погрешность самого датчика будет около 0,25 градуса и погрешность модуля будет около 0,25 градуса.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мария Мильчакова Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Если Вы возьмете датчики ДТС125М с диапазоном преобразования -40...+80, то погрешность самого датчика будет около 0,25 градуса и погрешность модуля будет около 0,25 градуса.
    А что лучше выбрать для достижения более меньшей погрешности?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TheEnd Посмотреть сообщение
    А что лучше выбрать для достижения более меньшей погрешности?
    Добрый день.
    Только если взять датчик ДТС125М с более узким диапазоном: -20...+80, но сильного выигрыша по погрешности это не даст. Для приборов ОВЕН класс точности при работе с сигналами 4..20 мА составляет 0,25%.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru

Похожие темы

  1. 2трм1 и термопара.Очень большая погрешность.
    от Constantin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.11.2014, 08:47
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 00:22
  3. погрешность прибора и датчика
    от gene4 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.03.2011, 13:52
  4. погрешность измерения мва8
    от Скрипник Александр в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 09:08
  5. плк110-32, погрешность таймера
    от Radix в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 10:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •