    Цитата Сообщение от Jakan Посмотреть сообщение
    Какая прошивка последняя на пр200? И где скачать последнюю прошивку?
    В случае необходимости для ПР обновления прошивки ОЛ сама обновит прошивку, ничего скачивать для этого не нужно и вообще думать о прошивке не имеет смысла!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.02.2020 в 11:53.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #5202
    Пользователь
    Регистрация
    28.12.2015
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    9

    По умолчанию

    Задача: сделать управление актуатором с встроенным потенциометром. У актуатора будет два регулируемых конечных положения. Для устранения влияния помех добавил гистерезис на формирование состояния актуатора. При этом столкнулся с проблемой. При выключении и включении реле при нахождении сигнала в границах гистерезиса RS триггер не сохраняет свое состояние, которое было до выключения. Подключенная энергонезависимая переменная на выходе не помогает. Как можно сохранять состояние триггера при отключении и включении реле?snap746.png

  3. #5203
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Polyus Посмотреть сообщение
    Задача: сделать управление актуатором с встроенным потенциометром. У актуатора будет два регулируемых конечных положения. Для устранения влияния помех добавил гистерезис на формирование состояния актуатора. При этом столкнулся с проблемой. При выключении и включении реле при нахождении сигнала в границах гистерезиса RS триггер не сохраняет свое состояние, которое было до выключения. Подключенная энергонезависимая переменная на выходе не помогает. Как можно сохранять состояние триггера при отключении и включении реле?snap746.png
    Всё логично, эти триггеры не обладают энергонезависимостью, в одной из тем выкладывал энергонезависимые RS, SR и T-триггеры.

    Энергонезависимый Т-триггер и аналоги SR и RS-триггеров.owl
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #5204

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Polyus Посмотреть сообщение
    Подключенная энергонезависимая переменная на выходе не помогает.
    Даже, когда энергонезависимая переменная подключена так?
    rs1 0.png
    Тогда предполагаю, что триггер перебрасывается до того момента, как реле в первый раз прочитает вход, и нужно мудрить какую-то задержку при включении питания.

  5. #5205

    По умолчанию

    Добрый день. Не нашел в поиске, хотя наверняка тема обсуждалась.
    При связи двух ПР200 по RS485 целочисленные значения передаются нормально, вещественные некорректно (9,9 вместо 0,1) или вообще 0.
    Что я сделал не так?
    Мастер:
    01 Master.jpg
    Слэйв:
    02 Slave.jpg

  6. #5206

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вячеслав@ Посмотреть сообщение
    Добрый день. Не нашел в поиске, хотя наверняка тема обсуждалась.
    При связи двух ПР200 по RS485 целочисленные значения передаются нормально, вещественные некорректно (9,9 вместо 0,1) или вообще 0.
    Что я сделал не так?
    Мастер:
    01 Master.jpg
    Слэйв:
    02 Slave.jpg
    В слейве порядок регистров/байтов не трогаем, в мастере подбираем вариант при котором будет норм. отображение. для подбора передаем константу, например 1.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #5207
    Пользователь
    Регистрация
    28.12.2015
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    9

    По умолчанию

    Делал не так. Просто lock делал энергонезависимым. Сергей0308 помог.

  8. #5208

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    В слейве порядок регистров/байтов не трогаем, в мастере подбираем вариант при котором будет норм. отображение. для подбора передаем константу, например 1.
    Помогло отключить обе галочки "старшим байтом/регистром вперед". Спасибо!
    Но на всякий случай все-таки буду умножать и делить на 100, а передавать Int )) А то как-то ненадежно кажется.

  9. #5209
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вячеслав@ Посмотреть сообщение
    Помогло отключить обе галочки "старшим байтом/регистром вперед". Спасибо!
    Но на всякий случай все-таки буду умножать и делить на 100, а передавать Int )) А то как-то ненадежно кажется.
    А если Вам потребуются отрицательные значения, что будете делать?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #5210

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вячеслав@ Посмотреть сообщение
    Помогло отключить обе галочки "старшим байтом/регистром вперед". Спасибо!
    Но на всякий случай все-таки буду умножать и делить на 100, а передавать Int )) А то как-то ненадежно кажется.
    Да все там надежно, главное регистры читать мастером в соответствии с картой в слейве.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 521 из 768 ПерваяПервая ... 21421471511519520521522523531571621 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 6981
    Последнее сообщение: Сегодня, 10:54
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10403
    Последнее сообщение: Вчера, 10:46
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •