Неплохо бы еще на исполнении 230 вольт реализовать входы типа Д - для работы с гальванически развязанными сигналами 24В.
Или в типе 24 организовать более мелкий шаг гальванической развязки. Хотя бы по 8 входов.
Неплохо бы еще на исполнении 230 вольт реализовать входы типа Д - для работы с гальванически развязанными сигналами 24В.
Или в типе 24 организовать более мелкий шаг гальванической развязки. Хотя бы по 8 входов.
K3 умеет работать как преобразователь TCP - RTU ? или все же именно RTU over TCP ? это несколько разные вещи...
rovki если не сложно, покажите настройки....
Поставьте галочку в RS485/// В К2 это не работает ,а в К3 работает . Ну не в этой же теме показывать
электронщик до мозга костей и не только
В вашей теме покажите... (с) Станиславский...
[QUOTE=Андрей Посохов;326319]Добрый день
На ПР102 такого, к сожалению, не сделаем. Не вмещаемся не по цене, не по габаритам. Там все очень-очень плотно.
Тогда такой вопрос - в описании на сайте на схеме к 24В реле показаны развязанные группами входы. В РЭ указано, что все входы гальванически связаны.
Где правильно?