Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 21

Тема: ПЛК323-ТЛ + Меркурий 230 ART-03 RN

  1. #11

    По умолчанию

    Менял только скорость, остальное стандартно. imgonline-com-ua-Resize-S6L4qLerrVZHlgDx.jpg
    Да часовые срезу мощности за месяц. Архив УСПД добавил. Карта SD максимум 8 Гб должна быть? У меня была только на 16Гб и запись архива не идет.

  2. #12
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sijey Посмотреть сообщение
    Менял только скорость, остальное стандартно. imgonline-com-ua-Resize-S6L4qLerrVZHlgDx.jpg
    Да часовые срезу мощности за месяц. Архив УСПД добавил. Карта SD максимум 8 Гб должна быть? У меня была только на 16Гб и запись архива не идет.
    Карту лучше использовать не более чем 8гб, 16гб карты в принципе тоже работоспособны, но больше 16 точно не нужно ставить.

    Проверьте настройки в протоколе Меркурий2019-11-05_081052.png
    должно быть задано название для архива, установлены нужные галочки.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Сисейкин Посмотреть сообщение
    Карту лучше использовать не более чем 8гб, 16гб карты в принципе тоже работоспособны, но больше 16 точно не нужно ставить.

    Проверьте настройки в протоколе Меркурий2019-11-05_081052.png
    должно быть задано название для архива, установлены нужные галочки.
    Все проверил.. все тоже самое.
    Вопрос можно ещё? На карте есть запись значений.. как теперь их открыть, чтобы посмотреть информацию?

  4. #14
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sijey Посмотреть сообщение
    Все проверил.. все тоже самое.
    Вопрос можно ещё? На карте есть запись значений.. как теперь их открыть, чтобы посмотреть информацию?
    Для того, чтобы открыть архив УСПД с SD-карты нужно воспользоваться модулем Энергоанализ. https://owen.ru/product/scada_sistem...ika_lajt/video занятие №3
    В видео уроке рассказывается как добавить в модуле "Справочники" Объект учета, настроить связь с точками учета и добавить их в базу данных. Затем запускается опрос, уже из модуля "энерегоанализ".
    вытащить можно только таким способом.

  5. #15

    По умолчанию

    Добрый день.
    Возникла новая проблема.. при задании опроса в энергоанализе в колонке состояния постоянно написано "ожидание(архив)". Ждал долго, но так ничего не произошло. В чем может быть проблема?

  6. #16
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sijey Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Возникла новая проблема.. при задании опроса в энергоанализе в колонке состояния постоянно написано "ожидание(архив)". Ждал долго, но так ничего не произошло. В чем может быть проблема?
    Подозреваю, что вы внесли какие-то изменения в конфигурацию в энергоанализе, перезапустит модуль/программу/пк.
    Еще вариант, если вы перемещали проект, в модуле история укажите полный путь к БД АСКУЭ (уберите галочку "из проекта", кнопка "указать путь" станет активной). после изменения, перезапустите программу и сервер сбора.

  7. #17

    По умолчанию

    Спасибо разобрался, забыл запустить сервер.
    Еще проблема При создании отчета, значений показаний счетчика нет. То есть таблица пустая и когда делаешь опрос то за месяц добавило только 35 записей. При переходе в контроллер - архивация - состояние - активно. Архив вроде как идет, но показаний нет.

  8. #18

    По умолчанию

    Фото настроек:
    987.jpg
    9876.jpg
    98765.jpg

  9. #19
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sijey Посмотреть сообщение
    Фото настроек:
    987.jpg
    9876.jpg
    98765.jpg
    Ответ оказался в названии темы "Меркурий 230 ART-03 RN" данная модификация счетчиков не поддерживает работу с профилями мощности (нужна буква "P")

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Сисейкин Посмотреть сообщение
    Ответ оказался в названии темы "Меркурий 230 ART-03 RN" данная модификация счетчиков не поддерживает работу с профилями мощности (нужна буква "P")
    При подключении к контроллеру виды значения полной мощности.. Может в задаче можно прописать, что читает значение мощности раз в час и записывает в архив?

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК323-ТЛ +Меркурий 230
    от engine в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.12.2017, 10:08
  2. ПЛК323,ТЛ + Меркурий 236
    от Сема в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.08.2017, 12:15
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.03.2017, 09:53
  4. Меркурий 230
    от звездочка в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 12:28
  5. Меркурий 230+Меркурий-энергоучет+ПМ-1
    от AJR в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 10:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •