Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 23

Тема: Подключение датчика тока с выходным сигналом 150мА, к входу ПЛК (4-20мА)

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
    Нет смысла искать какие-то особо быстродействующие датчики. Берите любой и не морочьте людям головы. Практика показывает, что буржуи так и делают.
    Ну вообще вопрос был не в том чтобы найти смысл в поиске датчика, а в том чтобы найти датчик. Но чувствуются что Вы по крайней мере не равнодушно подошли к вопросу) Измерение тока двигателя не для защиты двигателя, а для понимания технологического процесса, гранулирования удобрений, и в перспективе для повышения качества дозирования сырья.

  2. #12

    По умолчанию

    Не может измениться ток двигателя за такое время из-за изменения нагрузки. Вы представьте себе момент инерции ротора двигателя 75 кВт. Какая энергия должна быть к нему приложена, чтобы затормозить его за полпериода питающего напряжения настолько, чтобы изменился ток статора, да ещё и индуктивность обмоток будет препятствовать этому. Нельзя мгновенно изменить ток через индуктивность.
    Но если вам так уж приспичило сделать из ПЛК осциллограф, решение есть. Поставьте три обычных трансформатора тока, подключите их вторичные обмотки к трёхфазному выпрямителю, нагрузите выпрямитель шунтом на 5 ампер, и вы получите преобразователь переменного тока в постоянное напряжение.
    Для эксперимента достаточно измерять в одной фазе. Т.е. трансформатор тока, обычный диодный мост на 10 ампер и шунтовой резистор. Надеюсь, номинал и мощность резистора сможете рассчитать?
    Только ПЛК придётся заменить на гораздо более быстродействующий.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 16.07.2019 в 20:05.

  3. #13

    По умолчанию

    Благодарю за развернутые ответы.
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Не может измениться ток двигателя за такое время из-за изменения нагрузки.
    Исхожу из того что нужно обеспечить максимально быстрое измерение тока, а уж насколько быстро будет меняться нагрузка будем смотреть...чтобы по крайней мере измерительная часть не искажала динамику изменения нагрузки.
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Для эксперимента достаточно измерять в одной фазе. Т.е. трансформатор тока, обычный диодный мост на 10 ампер и шунтовой резистор. Надеюсь, номинал и мощность резистора сможете рассчитать?
    Только ПЛК придётся заменить на гораздо более быстродействующий.
    Честно говоря давно не занимался этими вопросами, насколько понимаю расчет такой: Ток.вторич. = 0 - 5 А, необходимое напряжение на шунте 0 - 10 В. Сопротивление шунта = 2 Ома. Мощность шунта 50 - 75 Вт. Наверное нужно учесть падение напряжения на диодном мосте (около 0,5 В), но при низкой точности резистора (точнее 5% не нашел) наверное это не так актуально. По большому счету важно не абсолютное значение тока, а то как он меняется.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
    Наверное нужно учесть падение напряжения на диодном мосте (около 0,5 В),
    Не нужно учитывать. Мост ставится перед шунтом. И падение на нём при 5 амперах может быть до 2 вольт. Кстати, мост надо ставить на радиатор.
    При расчёте шунта надо не забывать о пусковом токе. А то прилетит на аналоговых вход полсотни вольт.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Стремно так делать...
    Выгоднее включить в цепь 300/5 еще трансформаторы 50/5 или 50/1 (есть еще такие), и далее работать с токами 0,5 или 0,1А безо всяких радиаторов и мощных шунтов.

  6. #16
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Документация сейчас недоступна, но на словах опишу схему контроля нагрузки электродвигателя китайского шредера. Моторчик скромнее, чем у ТС-а, но по памяти в диапазоне 20-40 кВт. Схема состоит из пары токовых трансформаторов, вторичные обмотки которых соединены последовательно синфазно и нагружены банальным мостом (1N4148, кажется) с последующим резистором. Насчёт конденсатора не уверен. Сигнал (около 0,6 - 1,0 В в рабочем диапазоне) обрабатывает вход LOGO! (можно поставить ПР100 или ПР114). Надеюсь, понятно, что трансформаторы висят в шкафу на разных фазах, идущих к двигателю? И всё чудненько работает. Схему рисовать лень.
    Дополнение. Для защиты от уже упомянутых пусковых токов в схему можно добавить стабилитрончик на 12 В (с резистором, естественно). В оригинале его, кажется, нет.
    Последний раз редактировалось Woolfy; 17.07.2019 в 14:27.

  7. #17

  8. #18

    По умолчанию

    Хорошая идея с двумя трансформаторами. При настройке автоматического выключателя с регулируемым расцепителем, определили что при пуске в тяжелых условиях ток двигателя до 500 А, а рабочий ток без перегрузок 100 А. Поэтому рассматриваю такой вариант: ТТ-№1 500/5, ТТ-№2 10/5 ( вторичн.ток(пусковый) = 2,5 А, вторичн.ток(рабочий) = 0,5 А), так как при классе точности 0,5, погрешность в этом диапазоне будет более менее приемлемой (0.025 А по вторичному току). По поводу стабилитрона не могу понять по какой схеме его включать...терзает ощущение что неправильно понимаю схему включения стабилитрона

  9. #19

    По умолчанию

    Почему-то перестали прикрепляться изображения к сообщению, сделал ссылку на фотохостинг

  10. #20
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,824

    По умолчанию

    Почему-то перестали прикрепляться изображения к сообщению
    Аналогично!
    У меня не работают кнопки "Ответ" и "Ответить с цитированием"
    Еще у меня в редакторе сообщений пропала панель с инструментами визуального редактирования (BB-кодами).

    Я думал, что мне наказание такое вместо традиционных банов.
    Однако, я не одинок?

    ЗЫ.
    Смайлики с панели смайликов в сообщение тоже не вставляются!
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подключение датчика 4-20мА к 2ТРМ
    от sertol64 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.10.2023, 18:44
  2. Термопара с выходным сигналом 4…20 мА
    от Newcomer в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.10.2018, 07:43
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.10.2018, 16:50
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.03.2016, 20:04
  5. Подключение линеаризованного датчика к регулятору с входным сигналом 0-10 В.
    от Магомед Арчаков в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.10.2015, 18:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •