    Цитата Сообщение от KrAssor Посмотреть сообщение
    Добрый день, коллеги!
    Проблемы с подключением к модулю МВ110-24.8АС через контроллер.
    Из конфигуратора все данные считываются, измерения по каналам тоже. Из мастерскады модуль в вечном отказе. Настройки связи идентичны подключению через конфигуратор, индикатор RS-485 на модуле мигает с заданной частотой опроса, но измерений по каналам нет и всегда Отказ = true.
    Есть у кого-нибудь советы?
    Вложение 40495
    Разобрался + сегодня подтвердила письмом ТП. Модули 8АС отличаются по регистрам от 8А, в шаблонах мастерскады есть только 8А. Создал базовые модуль и каналы - все заработало.

  2. #302

    По умолчанию

    Прошил ПЛК 110-60 MS4 на 5.562, в итоге программа стала работать с ощутимыми задержками, определение нажатия кнопок по переднему фронту стало работать только если кнопку какое-то время подержать. При этом выходы стали срабатывать также с задержкой. Можно как-то ускорить работу программы? Уменьшить длительность цикла? Время опроса входов? Время отправки команды на выходы?

    Кроме того встроенный блок питания довольно громко пищит. Модификация под Codesys работала бесшумно. Это дефект или особенность?
    Последний раз редактировалось 100xanoff; 24.12.2018 в 17:54.

  3. #303

    По умолчанию

    у Вас ПЛК на 220В?
    покдлючитесь к отладочному порту и приложите лог минуту работы. для этого программой (Putty например) установите telnet соединение по IP котроллера , порт 31550,

  4. #304

    По умолчанию

    Со скоростью обработки разобрался, дело было в подключенной среде MasterScada. Как я понял, во время подключения производительность ПЛК падает.

    Да у меня версия 220В

  5. #305

    По умолчанию

    С купленными 2 шт. ПЛК110 были диски в разделе утилиты все файлы оказались битые кроме файла инструкции. Скачал с сайта Disk_PLC110-MS4_[M02]_03, а там аналогично, это так и должно быть? Ну или не создавали бы папку с файлами достаточно ведь и одной инструкции... Моих 2 студентов Овен разочаровал в этом мелочном плане, я ведь был уверен что такого не может быть, но увы...

    И вопрос как перепрошить два ПЛК в КДС? не бесплатно конечно, устал я с ними бороться....нужен модбас слейв на 2 портах одновременно 485 и Internet, а веб визуализация не используется. Времени потерял много и понял, что КДС для моих задач идеал, по сравнению с MS4. Последняя у нас используется только на верхнем уровне довольно стабильно.

  6. #306

    По умолчанию

    Здравствуйте. Мы рассматриваем к приобретению контроллер ПЛК110-MS4 [M02]. Появился ряд вопросов. В приложении упрощенная схема реализации. Имеется MasterSCADA MSRT1K-NET, OPC DA серверы InSat.
    Вопросы:
    1. Возможна ли реализация передачи текущих и архивных данных (АРХИВИРУЕМЫХ НА КОНТРОЛЛЕРЕ) через OPC UA напрямую в MasterSCADA 3.9?
    2. Возможно ли формировать архив данных контроллера на USB носителе?
    3. Возможно ли принимать на контроллер данные от сторонних устройств (УПП, УЗД, Цифровые мультиметры и т.п.) по Modbus RTU/TCP и передавать на верхний уровень по OPC UA/OPC DA? Есть ли ограничение по количеству принимаемых/передаваемых сигналов?
    4. Возможно ли отображение мнемосхемы, созданной в контроллере, на панели оператора СПК3хх?
    Приложение:
    4D форум.jpg

  7. #307

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SVKEnergy Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Мы рассматриваем к приобретению контроллер ПЛК110-MS4 [M02]. Появился ряд вопросов. В приложении упрощенная схема реализации. Имеется MasterSCADA MSRT1K-NET, OPC DA серверы InSat.
    Вопросы:
    1. Возможна ли реализация передачи текущих и архивных данных (АРХИВИРУЕМЫХ НА КОНТРОЛЛЕРЕ) через OPC UA напрямую в MasterSCADA 3.9?
    2. Возможно ли формировать архив данных контроллера на USB носителе?
    3. Возможно ли принимать на контроллер данные от сторонних устройств (УПП, УЗД, Цифровые мультиметры и т.п.) по Modbus RTU/TCP и передавать на верхний уровень по OPC UA/OPC DA? Есть ли ограничение по количеству принимаемых/передаваемых сигналов?
    4. Возможно ли отображение мнемосхемы, созданной в контроллере, на панели оператора СПК3хх?
    Приложение:
    4D форум.jpg
    Здравствуйте.
    1. да возможно передать и актуальные данные и архивные.
    2. изначально рекоммендуем хранить на внешней флешке, дабы не забивать внутреннюю и иметь возможность архивировать больше данных , с большей глубиной архива.
    3. Вы можете опрашивать произвольные устройства , которые поддерживают стандарт modbus rtu/tcp
    4. К сожалени, нет. СП3хх отдельно конфигурируется и вытащить визуализацию ПЛК на неё нельзя. на данный момент можем предложить Вам поставить WiFi роутер , тогда Вы можете с любого телефона / планшета подключиться к Web-визуализации ПЛК, используя простой браузер.

  8. #308

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Evgeniy_D Посмотреть сообщение
    С купленными 2 шт. ПЛК110 были диски в разделе утилиты все файлы оказались битые кроме файла инструкции. Скачал с сайта Disk_PLC110-MS4_[M02]_03, а там аналогично, это так и должно быть? Ну или не создавали бы папку с файлами достаточно ведь и одной инструкции... Моих 2 студентов Овен разочаровал в этом мелочном плане, я ведь был уверен что такого не может быть, но увы...

    И вопрос как перепрошить два ПЛК в КДС? не бесплатно конечно, устал я с ними бороться....нужен модбас слейв на 2 портах одновременно 485 и Internet, а веб визуализация не используется. Времени потерял много и понял, что КДС для моих задач идеал, по сравнению с MS4. Последняя у нас используется только на верхнем уровне довольно стабильно.
    Здравствуйте. спасибо за комментарий - нет битые файлы не все - поправим неисправные (это только файлы утилит, которые можно скачать в интернете бесплатно).
    перепрошить MS4 на CDS - нельзя.

  9. #309

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    1. да возможно передать и актуальные данные и архивные.
    2. изначально рекоммендуем хранить на внешней флешке, дабы не забивать внутреннюю и иметь возможность архивировать больше данных , с большей глубиной архива.
    3. Вы можете опрашивать произвольные устройства , которые поддерживают стандарт modbus rtu/tcp
    4. К сожалени, нет. СП3хх отдельно конфигурируется и вытащить визуализацию ПЛК на неё нельзя. на данный момент можем предложить Вам поставить WiFi роутер , тогда Вы можете с любого телефона / планшета подключиться к Web-визуализации ПЛК, используя простой браузер.
    1. Такая связка по OPC UA будет работать стабильно с MasterSCADA 3.9? Во время тестирования не было замечено зависаний и т.п.?
    3. Ограничения на количество опрашиваемых устройств, тегов в контроллере не имеется?

    Думаем между ПЛК110-MS4 [M02] и ОВЕН ПЛК110[М02] на Codesys. Кто с Вашей точки зрения будет работать более стабильно и надежно?

  10. #310

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SVKEnergy Посмотреть сообщение
    1. Такая связка по OPC UA будет работать стабильно с MasterSCADA 3.9? Во время тестирования не было замечено зависаний и т.п.?
    3. Ограничения на количество опрашиваемых устройств, тегов в контроллере не имеется?

    Думаем между ПЛК110-MS4 [M02] и ОВЕН ПЛК110[М02] на Codesys. Кто с Вашей точки зрения будет работать более стабильно и надежно?
    1. пока таких задач у клиентов не возникало (по архивам), поэтому статистики нет. но коллеги ,которые подвязывали ПЛК110-MS4 по OPC UA к Microsoft Azure во время бета тестирования контроллера остались довольны результатом.
    3. в ПЛК ограничение только на количество WEB клиентов. на теги и количество подключенных устройств ограничений нет - вопрос только в скорости обмена и объёма данных.

    ПЛК - CDS - работатет на давно обкатанной среде, поддержка которой , к сожалению , завершилась более года назад, поэтому новых фич не предвидится. 3S занимается развитием Codesys 3.
    ПЛК - MS4 - продукт новый и активно развивающийся с хорошей поддержкой со стороны разработчика.
    что за класс задачи(объекта) у Вас предстоит?

Страница 31 из 53 ПерваяПервая ... 21293031323341 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК110 со средой исполнения MasterSCADA 4D
    от Kirill в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.05.2021, 14:21
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 14:53
  3. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 17:56
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 13:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •