Версия прошивки и таржент у обоих ПЛК должны быть одинаковы!
1. Подключаемся пустым проектом, программу не загружаем.
2. Лезем в ПЛК браузер открываем каталог - "filedir"
3. Копируем файлы Default , config , retain .
4. Пишем файлы в новый ПЛК и делаем ресет .
Всё делается в через кодесис.
Добрый день!
Да, все верно, однако нужно заметить, что сперва необходимо записывать в новый контроллер файл *.PRG, а только потом *.CHK.
Если записать в ПЛК файлы в обратном порядке (сперва *.CHK), то после загрузки файла *.PRG файл *.CHK автоматически удалится и при перезапуске контроллера по питанию программа не запустится.