Здравствуйте. Имеется 20 термопар. Можно ли объединить провода одноименной полярности на одной клемме, а затем с этой клеммы развести их на входы ОВЕН МВ110-8А?
Здравствуйте. Имеется 20 термопар. Можно ли объединить провода одноименной полярности на одной клемме, а затем с этой клеммы развести их на входы ОВЕН МВ110-8А?
Спасибо за ответ, но все-таки интересует решение, применительно к преобразователю ОВЕН МВ110-8А. У него, как я понимаю из техописания, встроенная компенсация ХС.
И еще, в первом посте я не указал, что термопары подключаются удлинительными термокомпнсационными проводами длиной до 2 метров.
А если у Вас все в наличии, почему не поэкспериментируете?
А нам было бы интересно узнать результаты. Да если бы еще и схемку набросали...
А как же компенсация холодных спаев? Притом уже два раза при использовании один раз при подключении меди к компенсационных проводов, второй у прибора. В общем при использовании меди еще больше проблем появляется. Лучше действительно ближе прибор поставить.
Медными проводами иногда до прибора подключать, когда материал компенсационных проводов дорогой, например, у платина-платинородиевой термопары и высокая температура измерения (чтобы холодные спаи не очень влияли на измерения).