    Есть еще вариант с использованием макроса ПЗУ(и счетчика) - в нем можно сделать так же и одновременное загорание ,например желтого и зеленого ,мигание желтого или мигание зеленого ,,,
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #2382

    По умолчанию

    Добрый день. Предлагаю разработчику улучшить среду программирования OWEN Logic в части вывода информации на экран ПР200.
    Дело в том, что в менеджере экранов в "поле ввода/вывода (int/float)" при выборе переменной доступны только:
    1. Переменные
    2. RS-485, Слот1
    3. Сервисные переменные -ОТСУТСТВУЕТ!!!!!!!

    При этом отсутствует вкладка "Сервисные переменные" в которой находятся переменные часов реального времени.
    Таким образом, чтобы вывести время на экран ПР200 необходимо на "Схеме":
    1. создать блок входной переменной и привязать ее к сервисной переменной н/п "секунды";
    2. создать блок выходной переменной и привязать к переменной н/п "seconds"
    3. соединить оба блока
    4. в менеджере экранов в "поле ввода/вывода (int/float)" выбрать переменную "seconds".


    Предлагаю разработчикам реализовать возможность выбора сервисных переменных непосредственно в "поле ввода/вывода (int/float)".

  3. #2383
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ruslan+ Посмотреть сообщение
    Добрый день. Предлагаю разработчику улучшить среду программирования OWEN Logic в части вывода информации на экран ПР200.
    Дело в том, что в менеджере экранов в "поле ввода/вывода (int/float)" при выборе переменной доступны только:
    1. Переменные
    2. RS-485, Слот1
    3. Сервисные переменные -ОТСУТСТВУЕТ!!!!!!!

    При этом отсутствует вкладка "Сервисные переменные" в которой находятся переменные часов реального времени.
    Таким образом, чтобы вывести время на экран ПР200 необходимо на "Схеме":
    1. создать блок входной переменной и привязать ее к сервисной переменной н/п "секунды";
    2. создать блок выходной переменной и привязать к переменной н/п "seconds"
    3. соединить оба блока
    4. в менеджере экранов в "поле ввода/вывода (int/float)" выбрать переменную "seconds".


    Предлагаю разработчикам реализовать возможность выбора сервисных переменных непосредственно в "поле ввода/вывода (int/float)".
    Вы анекдотов не читаете? Не отвлекайте Бога по мелочам!!!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #2384
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Во первых Вы не в ту тему обратились. Во вторых СИ 30 рассчитан на импульсы 24В а не 5В. И в третьих, как Вы подключили 2 канала у счётчику. Насколько помню (могу ошибиться), если уж используется 2 входа, то один на приращение счёта, второй на убыль. А на энкодере 2 канала это просто смещённые относительно друг друга метки. Поэтому в лучшем случае, если Си 30 всё таки воспримет 5В сигнал, то у Вас получится взаимоуничтожение и в лучшем случае получите +-1, а так в основном 0. А так попробуйте ещё перенаправить в ветку эксплатации оборудования, может больше откликнутся. А то здесь всё такие ЭКСПРЕСС вопросы по программир. реле.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #2385
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,586

    По умолчанию

    Как побороть ситуацию изменения переменной из двух мест ?
    суть: на данный момент начальные значения для Modbus не записываются при записи программы в ПР.
    Нужно сделать.
    Переменная А (внутренняя), Переменная Ам (модбас), после записи в прибор программа сразу записывает из переменной А в Ам, в дальнейшем изменение любой переменной должно отразиться на второй. То есть если изменили Ам, то изменилась А, если изменилась А то изменилась Ам.

    Как это выполнить в ПР ?

  6. #2386

    По умолчанию

    Есть вариант присваивать значение по умолчанию для сетевой переменной, чтоб оно не было равно 0, до момента записи по сети, дальше уже идет присваивание того что пришло по сети, единственное что если сетевая переменная не равна 0, то нельзя изменять сетевое значение при помощи внутренней переменной.
    Вложения Вложения

  7. #2387
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2011
    Адрес
    еБург
    Сообщений
    890

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Как побороть ситуацию изменения переменной из двух мест?
    написал макрос, на входе 2 значения, на выходе то которое менялось последним.
    Вложения Вложения
    начинающий профессионал

  8. #2388
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,586

    По умолчанию

    AI! и как этот макрос изменит значение второй переменной ?

  9. #2389
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2011
    Адрес
    еБург
    Сообщений
    890

    По умолчанию

    а как она должна меняться? из ТЗ не понятно...
    понятно только то что я выделил в цитату, и в соответствии с получившимся ТЗ сделал макрос...
    начинающий профессионал

  10. #2390
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
    написал макрос, на входе 2 значения, на выходе то которое менялось последним.
    А под REAL можете переделать?

Страница 239 из 768 ПерваяПервая ... 139189229237238239240241249289339739 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 6986
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:53
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10398
    Последнее сообщение: 27.03.2024, 10:46
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •