Для Вашего случая подойдёт любой кабель, имеющий минимум 3 токопроводящие жилы
Для Вашего случая подойдёт любой кабель, имеющий минимум 3 токопроводящие жилы
Спасибо. Так пока и соединю.
Но НПТ1 предполагает наличие экрана на кабеле. Сильно ли в таком случае отразится на сигнале от термометра отсутствие экрана на витой паре, посредством которой он соединен с преобразователем (хотя бы оценочно)?
На одном стенде, который стоит рядом с контроллером, установлен насос с частотником, а на другом стенде - вентилятор-асинхронник.
Оставшиеся 5 из 8 жил использовать в качестве экрана. А дальше - по обстановке.
Сейчас он смонтирован в отдельном мет. шкафу, конструктивно связанным со стендом. Шкаф и шина частотника, а также двигатель насоса - заземлены.
Шкаф с частотником на стенде находится рядом с насосом, которым он управляет.
Три жилы кабеля от частотника до движка насоса имеют длину около 50см и выходят из шкафа [с частотником] без металлорукава, т.е. без экрана. Надо ли заэкранировать этот кабель и заземлить?
Последний раз редактировалось jek; 11.06.2016 в 00:53.
Для частотников рекомендуют использовать экранированные кабеля.