    Question Как подключить 4-20 мА???

    Добрый день.
    Ребят, пчв easy drive ed3100 и датчик давления ПД 100 или PTE5000
    вот схема подключения датчика
    pte5000-sheme1_.gif
    А вот схема подключения к ПЧВ
    Схема ПЧВ1.jpg

    У ПЧВ есть +24 и COM, но написанно что GND и COM должны быть изолированны..

    Я ХЗ как так подключить? Брать внешний БП?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Млять, китайцЫ.
    Нашел другую схему.
    Схема ПЧВ2.jpg

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сема
    Регистрация
    17.12.2011
    Адрес
    Армавир
    Сообщений
    567

    По умолчанию

    Там с Частотника берешь питание на 24 вольта, это 1 + датчика, а второй конец датчика 2- соединяешь на АИ1 или АИ2, посмотри руководство по ПЧВ, там все тоже самое.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Ребят, пчв easy drive ed3100 и датчик давления ПД 100 или PTE5000
    вот схема подключения датчика
    pte5000-sheme1_.gif
    А вот схема подключения к ПЧВ
    Схема ПЧВ1.jpg

    У ПЧВ есть +24 и COM, но написанно что GND и COM должны быть изолированны..

    Я ХЗ как так подключить? Брать внешний БП?
    Если GND и COM ПЧВ гальванически не связаны, значит встроенный источник питания 24В гальванически развязан от других цепей ПЧВ и этим источником можно вертеть как угодно. А на какой странице написано, что GND и COM должны быть изолированны ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 15.06.2015 в 19:48.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    Lightbulb

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Если GND и COM ПЧВ гальванически не связаны, значит встроенный источник питания 24В гальванически развязан от других цепей ПЧВ и этим источником можно вертеть как угодно. А на какой странице написано, что GND и COM должны быть изолированны ?
    Теперь сам не найду, ищу страничку эту, но в голове осталось именно так.

    Соединил как тут (COM соединен с GND, датчик +24, AI2)


    не работает.... в разрыв мультиметр показывает 0 мА.

  6. #6
    Пользователь Аватар для and909
    Регистрация
    25.10.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    589

    По умолчанию

    Как насчет полярности самого датчика?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Теперь сам не найду, ищу страничку эту, но в голове осталось именно так.

    Соединил как тут (COM соединен с GND, датчик +24, AI2)


    не работает.... в разрыв мультиметр показывает 0 мА.
    COM c GND у ПЧВ гальванически связаны ? Тестер что показывает ? Надо свою схему подключения датчика к ПЧВ привести.
    Последний раз редактировалось Вольд; 16.06.2015 в 09:53.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от and909 Посмотреть сообщение
    Как насчет полярности самого датчика?
    Да как то не в первой, тем более все проверенно стенде. Через другой БП все работает и показывает.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    COM c GND у ПЧВ гальванически связаны ? Тестер что показывает ? Надо свою схему подключения датчика к ПЧВ привести.
    Ну если GND и COM на схеме соеденины перемычкой, то значит развязанны? или я чтото путаю.

    В общем проблема была в перемычке (джампере), по умолчанию стояло по напряжению. Хотя пишут что по току, а если надо можете переставить перемычку и будет по напряжению.

Похожие темы

  1. Преобразование 4...20 мА в 0...10 В
    от Turboblock в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.01.2015, 18:57
  2. Размножить 4-20 мА
    от Scream в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 31.10.2014, 22:52
  3. ai 4-20 мА и 0-10 V
    от Микросхема в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 05.06.2014, 22:45
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 10:42
  5. ЦАП 4...20 мА
    от Makk в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.04.2009, 18:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •