    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    мое мнение что порт дебаг не подходит для рабочего соединения с устройствами, во вторых если Вы слышали что нибудь про выравнивание то Вам это не удалось
    в третьих я смотрю шаблоны остались в соседнем мастере, наберетесь Вы с ними горя

    ЗЫ как бы смысла нет продолжать подсказывать на огрехи, потому что и предыдущие не устранены. Ну так на всякий случай, один момент trunc это округление к наименьшему целому, если вдруг требуется обычное округление, лучше REAL_TO_INT
    Почему, вы считаете, что я не правильно выравнял адреса? У меня Нулевой адрес - два модуля по 8 бит, а дальше по порядку все 2-х байтные регистры.

  2. #22
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    виноват, на реалы подумал, просто больше причин потерять биты нет как не соблюсти выравнивание
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #23
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Мельком глянул, нужно разделить биты в байте на чтения и запись отдельно, то есть, лучше 16 бит на запись, следом 16 бит на чтения, далее група регистров на чтения, следом группа регистров на запись тогда будет общее понимание с плк, да для старой панели лучше версию 2.99 которая работает правельно чем 2.82. Для начало оклиматизируйтесь с опросом модбус + ОВЕН ПЛК есть разница между версиями.
    Просьба тогда, поделитесь версией 2.99

  4. #24
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    ...далее группа регистров на чтения, следом группа регистров на запись тогда будет общее понимание с плк
    А группа регистров, это сколько? Произвольное число, или есть какое то оптимальное?

  5. #25
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Отправил на почту.
    Спасибо за помощь.

  6. #26
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Ещё вопрос, как уставки, введённые с панели, сохранить в энергонезависимой памяти? И где лучше сохранять, в ПЛК, или в СП270?

  7. #27
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    А зачем их сохранять в панели, ведь процессом регулирования занимается ПЛК там их и сохраняйте, тем более у вас слейв на ПЛК.
    А как после восстановления питания, вернуть уставки в панель?

  8. #28
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    А у слейва все регистры сохраняемые. Так они и не куда не денутся, плюс у вас же регистры на запись в панели работают только на событие по записи. При открытии экрана уставок регистры прочитаются автоматом.
    А у меня, после выключения и последующего включения питания, уставки обнуляются.

  9. #29
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Видимо аккумулятор накрылся в ПЛК, либо он разряжен, попробуйте его подзарядить оставив ПЛК на день включенным.