Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 19 из 19

Тема: БП30Б-Д-24 и переменка на выходе (83В ~ 225В)

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kfvniiz Посмотреть сообщение
    Для разнообразия проведите эксперименты из поста 1 с подобным блоком питания, у которого есть клемма заземления. И увидите, что пока он не заземлен у него есть на выходе переменка, а после заземления нет.
    Никакой "переменки" на выходе БП30Б-Д-24 нет, если мерить напряжение относительно 0 (-24В). Заземли (занули) общий провод источника питания (-24В) и вообще никаких проблем не будет с устройствами, питающимися от этого источника. Клемму для заземления точки схемы источника питания, на которой относительно нуля сети присутствует напряжение ~110В разработчикам надо ввести.
    Последний раз редактировалось Вольд; 29.08.2014 в 17:34.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kfvniiz Посмотреть сообщение
    БП30Б-Д-24 Зав № 920121 2003г (написан от руки, выцвел и плохо читается), Зав.N06108031201006964 (напечатан на наклейке).
    И живой ещё.
    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    а что именно то заземлять ??? 24В.
    Э... а вы постоянку по плюсу или минусу не заземляете?!
    Не знал, что так можно...

  3. #13

    По умолчанию

    нет не заземляю

    э... а у вас после такого заземления ноль от подстанции не отлетал ???

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    э... а у вас после такого заземления ноль от подстанции не отлетал ???
    Не понял юмора.
    С какого перепуга из-за соединения с PE БП индуктивных датчиков у подстанции должен ноль отвалиться?
    Как в анекдоте про камазиста и гаишника?
    А вот датчики находящиеся под потенциалом ~100-200в относительно земли горят хорошо.

  5. #15

    По умолчанию

    наверно вы меня не так поняли , да и я как то, криво написал, каюсь ,НО есть мнение и не только мое что объединив вторичку с первичкой есть, не есть хорошо(даже по заземлению)
    про нейтраль оторванную случайно вы прекрасно все поняли.

    15 лет кипа не проходят даром , здесь вы мне ничего не докажите.

    хотя жизнь полна сюрпризов!!!!

  6. #16

    По умолчанию

    а про анекдот хотелось бы по подробней

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    23.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    259

    По умолчанию

    Под рукой БП30Б-Д3-24 2007 г/в. Собрано на ШИМ-контроллере top246yn http://tda2000.ru/pic/foto/d/1601/7f...3453b67018.pdf, типовая схема на стр. 20 есть соединение высокой стороны и низкой через CY1, и в самом БП он есть, скорее всего как С4.

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    И живой ещё.
    Да он провалялся все это время и не использовался.

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    А вот датчики находящиеся под потенциалом ~100-200в относительно земли горят хорошо.
    И не только датчики.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    наверно вы меня не так поняли , да и я как то, криво написал, каюсь ,НО есть мнение и не только мое что объединив вторичку с первичкой есть, не есть хорошо(даже по заземлению)
    Низковольтная аппаратура находящаяся под потенциалом относительно корпуса "земли" вот это нехорошо.
    Схемы с изоляцией от корпуса специфичны и их применение оправдано только там, где это действительно нужно.
    про нейтраль оторванную случайно вы прекрасно все поняли.
    Было дело. Нейтраль привернули, всё заработало. Разгильдяю сварному электрики выписали .целебных
    15 лет кипа не проходят даром , здесь вы мне ничего не докажите.

    хотя жизнь полна сюрпризов!!!!
    Никто никому ничего не доказывает. У вас может специфика особенная.

    Цитата Сообщение от kfvniiz Посмотреть сообщение
    Да он провалялся все это время и не использовался.
    Жалко. А есть примеры длительного использования в жёстких условиях? Лет 8 и более?

    И не только датчики.
    Вся низковольтка, если обобщённо.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Codesys2.3 на выходе был ШИМ сигнал
    от Yerabdi в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 15.05.2015, 14:49
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.11.2012, 11:45
  3. FB PID_FUNCTION на выходе -1.#QNAN
    от olegV в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 20:27
  4. Пульсации на аналоговом выходе ТРМ, ПЛК
    от Казак в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 13:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •