Тема: Напряжение питания ПЛК150-220 ????

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,656

    По умолчанию Напряжение питания ПЛК150-220 ????

    Хотелось бы знать , какое РЕАЛЬНО нормальное напряжение питания для ПЛК 150 на 220в.
    На обьекте 245в , новая сразу накрылась (горит только светодиод "Питание" ) , через время накрылась Б.У (Моржит и блымает светодиодами).

    Энергетик предприятия на сообщение о высоком напряжении недоуменно и недовольно воззрился и выдал :- "в пределах норм и сети предъявить нечего , а вот контроллеры ваши - Г... , раз они напряжения не выдерживают".

    Щас едет еще один ПЛК150-220.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,223

    По умолчанию

    Может Ваш энергетик на г... стоит его заменить,а не плк. По всем трем фазам у него 245 вольт?

  3. #3
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Стандарт в России для промышленности 380/220 +/- 10%. Т.е. в розетке на заводе может быть и 198, и 242.
    В коммунальном хозяйстве (в быту) допуск шире: -15/+10%
    В европах бытует 400/240.
    Ежели на предприятии стандарт российский принят, то напряжение ушло за коридор, ежели европейский, то в норме. Тогда бежим в магазин за трансформатором.

    В ТТ и в ТЗ на объект автоматизации что прописано?
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 28.01.2014 в 12:29.

  4. #4

    По умолчанию

    По ГОСТ напряжение в сети должно быть 220 +10/-15 %, т.е. 187 ... 242 В. Если энергетик предприятия этого не знает, то ему надо дать здоровенного пинка под зад.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,656

    По умолчанию

    Вы чего на энергетика накинулись?

    Копипастим с сайта - Напряжение питания ПЛК150-220 -" 90... 264 В переменного тока (номинальное напряжение 220 В) частотой 47... 63 Гц ".

    Придется стабилизатор тулить . Только вот ... какого ... такого лешего писать в характеристиках заведомую чуш про 90...264 в .
    В блоках питания то-же самое , но при просадке ниже 150в они "падают" , проверено на объектах с питанием от ДЭС.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Вы чего на энергетика накинулись?

    Копипастим с сайта - Напряжение питания ПЛК150-220 -" 90... 264 В переменного тока (номинальное напряжение 220 В) частотой 47... 63 Гц ".

    Придется стабилизатор тулить . Только вот ... какого ... такого лешего писать в характеристиках заведомую чуш про 90...264 в .
    В блоках питания то-же самое , но при просадке ниже 150в они "падают" , проверено на объектах с питанием от ДЭС.
    Ты пост #1 внимательно почитай.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    519

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Стандарт в России для промышленности 380/220 +/- 10%. Т.е. в розетке на заводе может быть и 198, и 242.
    В коммунальном хозяйстве (в быту) допуск шире: -15/+10%
    В европах бытует 400/240.
    Ежели на предприятии стандарт российский принят, то напряжение ушло за коридор, ежели европейский, то в норме. Тогда бежим в магазин за трансформатором.

    В ТТ и в ТЗ на объект автоматизации что прописано?
    Предприятие эл энергию не вырабатывает и в моменты малых нагрузок на сеть фазное напряжение может прагать до 242-245в.ПЛК нужно запитывать от разделительного трансформатора,а лучше всего и надежнее брать питанием 24в.тогда по питанию будет надежно если подключить его от стабилизированного БП.

  8. #8

    По умолчанию

    240 ПЛК по тестам выдерживает.
    Большая просьба - обратитесь в тех. поддержку. Они проверят данную информацию.

Похожие темы

  1. Развязка выходов/питания ПЛК110-220.32.Р-М
    от Aleksandr_Sorokin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.12.2012, 15:10
  2. напряжение питания трм-ов
    от owennn в разделе Разработки
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.03.2010, 23:22
  3. защита мв110-220.8ас от превищение напряжение.
    от andrush в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 18:46
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 09:34
  5. ПЛК150 напряжение на дискретных входах
    от Long_spb в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.01.2009, 23:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •