    По умолчанию Вопрос по вариантам подключения индуктивного датчика

    Подскажите пожалуйста как подключить индуктивный датчик(24В) к ПЛК100 (с питанием 220В или 24В не суть важно), без использования промежуточного реле.
    Хотел попробовать методом научного тыка, но мне запретили))
    Во вложении 2 варианта, подойдет какой то из них?
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок экрана от 2013-11-19 20:48:25.png 
Просмотров:	2491 
Размер:	52.1 Кб 
ID:	10776  

  2. #2

    По умолчанию

    Какого типа датчик NPN или PNP?

  3. #3
    Пользователь Аватар для spinogryz57
    Регистрация
    27.04.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    156

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ferret_maybe Посмотреть сообщение
    Какого типа датчик NPN или PNP?
    Желательно PNP, поскольку у нас их много.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	sh1.GIF 
Просмотров:	1271 
Размер:	2.9 Кб 
ID:	10789  

  4. #4

    По умолчанию

    Схемы подключения индуктивных датчиков есть в РЭ. Стр. 39. Прямая ссылка на Рэ http://www.owen.ru/uploads/re_plc100_1437.pdf

  5. #5
    Пользователь Аватар для spinogryz57
    Регистрация
    27.04.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    156

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пантелеев Дмитрий Посмотреть сообщение
    Схемы подключения индуктивных датчиков есть в РЭ. Стр. 39. Прямая ссылка на Рэ http://www.owen.ru/uploads/re_plc100_1437.pdf
    Благодарю.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    519

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от spinogryz57 Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста как подключить индуктивный датчик(24В) к ПЛК100 (с питанием 220В или 24В не суть важно), без использования промежуточного реле.
    Хотел попробовать методом научного тыка, но мне запретили))
    Во вложении 2 варианта, подойдет какой то из них?
    Вариант А pnp

Похожие темы

  1. Вопрос по подключению датчика к ТРМ1
    от Pancher в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 10:22
  2. Схема подключения датчика ДТС014 к ТРМ202
    от oka90 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.03.2013, 08:25
  3. Вопрос по подключению датчика СДВ-И
    от Felikcs в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 16:08
  4. Вопрос по значению с датчика
    от Foxs в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 22:12
  5. вопрос по поводу подключения мву
    от ПЕТЯ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.04.2008, 13:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •