Страница 70 из 172 ПерваяПервая ... 2060686970717280120170 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 700 из 1712

Тема: Области применения ПР114

  1. #691
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от liga_blunt Посмотреть сообщение
    Можно пример?
    --- см. выше

  2. #692
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Добрый день. Требуется помощь, необходимо с входа 4-20ма (датчик давления) выдать на ЦАП напряжение 0-4В для индикации. Как реализовать?
    1. Использовать другой датчик.
    2. Использовать другой индикатор.
    В виду нестандартного диапазона ЦАПа ... а так бы можно было бы вот такой девайс использовать.

  3. #693
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    1. Использовать другой датчик.
    2. Использовать другой индикатор.
    В виду нестандартного диапазона ЦАПа ... а так бы можно было бы вот такой девайс использовать.
    А самый простой способ, взять овеновский ИТП 11, цена 1290 руб, и никаких заморочек, я его использую для просмотра токового выхода с ПР114. Очень удобно и блоков питания никаких не надо, можно в послед с ним и какой-нибудь прибор включить. Всё равно Вам на датчик 24 в подавать.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  4. #694
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Ну можно преобразовать 4-20 мА в 0-10В и повесить на выход делитель...
    Но имхуется, что стоимость преобразователя сравняется с ценой датчика давления или альтернативного ЦАПа.
    Если не на коленке паять, конечно же ...

  5. #695

    По умолчанию

    не правильно поставил вопрос, имеется пр114, на вход подключен датчик давления 4-20ма, пр114 с аналоговым выходом 0-10в не могу разобраться как ним управлять, буду благодарен за пример.

  6. #696
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от frc.r Посмотреть сообщение
    не правильно поставил вопрос, имеется пр114, на вход подключен датчик давления 4-20ма, пр114 с аналоговым выходом 0-10в не могу разобраться как ним управлять, буду благодарен за пример.
    обычное преобразование от oscat.de
    SCALE_R := (O_HI - O_LO) / (I_HI - I_LO) * (LIMIT(MN:=I_LO,IN:=X,MX:=I_HI) - I_LO) + O_LO;

  7. #697
    Пользователь
    Регистрация
    01.04.2010
    Адрес
    Лыткарино
    Сообщений
    174

    По умолчанию

    Так счелкните по входу там все настройки вам и откроются

  8. #698
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от frc.r Посмотреть сообщение
    не правильно поставил вопрос, имеется пр114, на вход подключен датчик давления 4-20ма, пр114 с аналоговым выходом 0-10в не могу разобраться как ним управлять, буду благодарен за пример.
    Добрый день, конечно надо было сразу сказать, что нужно программное решение.
    Пример во вложении. Если вы не масштабируете вход с датчика, то как и в примере току датчика в 20 ма внутри программы ему будет соответствовать 1 (вещественного формата). Соответственно эта 1 поданная на выход с управляющим напряжением, будет давать 10В. Соответственно если нам нужно чтобы 1 соответствовало 4В, то просто ставим блок деления и коэффициент деления, который нам нужен. В данном конкретном случае делим 10 на 4 и получаем коэффициент 2,5.
    Если нужно больше подробностей - пишите.
    С уважением.
    Вложения Вложения
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  9. #699
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    если вдруг кому то захочется диапазон входов изменить на другие значения, думаю коэффицент не подойдет

    а так как во вложении можно
    Вложения Вложения

  10. #700
    Пользователь
    Регистрация
    01.04.2010
    Адрес
    Лыткарино
    Сообщений
    174

    По умолчанию

    Вот это правильный пример , и очень полезный. Спасибо

Страница 70 из 172 ПерваяПервая ... 2060686970717280120170 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4971
    Последнее сообщение: 25.02.2024, 22:41
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 08:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 22:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 11:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 05:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •