1. Использовать другой датчик.Добрый день. Требуется помощь, необходимо с входа 4-20ма (датчик давления) выдать на ЦАП напряжение 0-4В для индикации. Как реализовать?
2. Использовать другой индикатор.
В виду нестандартного диапазона ЦАПа ... а так бы можно было бы вот такой девайс использовать.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Ну можно преобразовать 4-20 мА в 0-10В и повесить на выход делитель...
Но имхуется, что стоимость преобразователя сравняется с ценой датчика давления или альтернативного ЦАПа.
Если не на коленке паять, конечно же ...
не правильно поставил вопрос, имеется пр114, на вход подключен датчик давления 4-20ма, пр114 с аналоговым выходом 0-10в не могу разобраться как ним управлять, буду благодарен за пример.
Так счелкните по входу там все настройки вам и откроются
Добрый день, конечно надо было сразу сказать, что нужно программное решение.
Пример во вложении. Если вы не масштабируете вход с датчика, то как и в примере току датчика в 20 ма внутри программы ему будет соответствовать 1 (вещественного формата). Соответственно эта 1 поданная на выход с управляющим напряжением, будет давать 10В. Соответственно если нам нужно чтобы 1 соответствовало 4В, то просто ставим блок деления и коэффициент деления, который нам нужен. В данном конкретном случае делим 10 на 4 и получаем коэффициент 2,5.
Если нужно больше подробностей - пишите.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
если вдруг кому то захочется диапазон входов изменить на другие значения, думаю коэффицент не подойдет
а так как во вложении можно
Вот это правильный пример , и очень полезный. Спасибо