    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Первое, у вас старая версия ПИД+БУСП.
    Второе, у меня действительно датчик температуры с пределами -50_+180 гр.С., поэтому ХР порядка 20-40 единиц измерения (градусов). в вашем случае нужно, поменять масштаб единиц измерения (умножить на 100), либо уменьшить ХР на такой же порядок.
    Третье, вы ограничили лимит Мх значением 0,1 - это очень мало (минимальное значение 1 для нормальной работы БУСП).
    Выкладываю проект с обновлёнными макросами ПИД+БУСП.
    Большое спасибо. В симуляторе вроде всё как надо. Будем пробовать в железе.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  2. #3902
    Пользователь
    Регистрация
    18.07.2008
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    113

    По умолчанию ПР110 для управления двумя скважинами

    Техническое задание.
    Имеется два скважинных насоса, к текущей системе добавили еще один
    насос для увеличения производительности. Насосы работают на емкость в
    которой три поплавка, при срабатывании поплавка верхнего уровня должен
    вклюиться один из насосов, при срабатывании среднего уровня в работе
    должны быть оба насоса. Срабатывание поплавка нижнего уровня
    используется в старой части схемы для блокирования повышающего насоса и
    аварийной сигнализации. Дополнительно заказчик желает чтобы был выбор
    режима работы, в автоматическом режиме по заполнении емкости в
    следующий раз работает другой насос. И чтобы была возможность выбрать
    принудительно какой из насосов работает первым. Старая схема работала
    только по верхнему поплавку. Сигнализация или защита по сухому ходу
    скважины не требуется, а также дополнительная защита (например тепловое
    реле) тоже не требуется.

    Расмотрев несколько вариантов предложили остановиться на
    ПР110-220.8ДФ.4Р-Ч - это программируемое реле с часами реального
    времени (так сказать возможности про запас)

    Схема электрическая.
    Ну тут все линейно и просто, пара моментов выключатели QF7 и QF8 для
    наладки и проверки насосов принудительно в нормальном режиме должны
    быть выключены.

    Программа.
    Тут все просто для программиста, для остальных маленькие комментарии.
    Значит таймеры TON1-TON2 задержка включения насосов, обычно я еще
    добавляю задержку выключения секунд на 5. А вот третий таймер нужен для
    стартовой инициализации. Далее, в момент выключения по заднему фронту
    формируется импульс переключения. Если насос выбран принудительно ,
    произойдет их смена. Если переключить в момент работы, вот именно в
    этот момент и сработают таймеры задержки, для избежания гидроударов.

    Спасибо за внимание. Если сделаем то выложу фотографии.
    Вложения Вложения
    Если человек доверяет судъбе, то она ведет его по жизни, иначе тащит %)

  3. #3903
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Вот спасибо ,молодцы когда выкладываете схемы и описания ...Маленькое пожелание - добавить функциональную диагностику ,хотя бы анализ работы поплавковых датчиков ,можно и моторесурс считать насосов .
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #3904
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Большое спасибо. В симуляторе вроде всё как надо. Будем пробовать в железе.
    Какие у вас получились результаты на железе?

  5. #3905
    Пользователь
    Регистрация
    21.11.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    145

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Уважаемый Василий, помогите всё-таки разобраться с ПИД+БУСП. Ничего толком не получается. Прикладываю проект. Это управление подачей воды в котёл. Уровень воды в бочке измеряется датчиком давления от 0 до 6кг (метров). ПИД должен держать уровень воды на 1 метре. Датчик давления токовый 4-20ма. 1 и 2 выходы как раз на КЗР. Полный ход открытия задвижки примерно 5-6 сек., пока не уточнял по паспорту, остальные выхода на ограничения верхнего и нижнего уровней. Почему то ПИД работает (судя по симулятору) в инверсном режиме и плохо регулирует, только при большом отклонении от уставки (около 5м) заметна нормальная реакция. Судя по Вашему примеру у Вас скорее всего было ориентировано на температуру (-50 +150) и в примере с имитатором вроде всё как надо. Может я чего напутал.
    Заранее благодарен.
    Тема хоть и для 114 но раз уж здесь начали, сюда и поместил вопрос.
    А почему такой большой разброс в 1 м.в.с.
    У меня с ПИД регулятором на ПР уровень регулирует +- 3 см.
    Уровень регулируется в барабане парового котла.
    Последний раз редактировалось Satellite83; 10.09.2013 в 22:33.
    Техника безопасности - Это религия, в которую можно не верить, но обряды нужно соблюдать.

  6. #3906
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Satellite83 Посмотреть сообщение
    А почему такой большой разброс в 1 м.в.с.
    У меня с ПИД регулятором на ПР уровень регулирует +- 3 см.
    Уровень регулируется в барабане парового котла.
    Добрый день. Маленько поясню как сделано у нас. Имеется промежуточная ёмкость. Максимальный уровень воды в ней 1.8метра. В неё поступает конденсатная вода собранная с комбината и вода из магистрального водопровода из разных кранов. Уровень уставки в 1 м. выбран условно (потом будем его корректировать так чтобы не получалось провала при ПИД регуляторе ниже 0.4м. тогда отключатся частотник подачи в котёл), его должна поддерживать в крайнем случае магистральная вода. А в случае превышения уставки в 1м. магистраль отключается и ёмкость наполняется конденсатной водой до максимального уровня и в дальнейшем при достижении максимума 1.6м конденсат отключается, при падении до уставки в 1м. включается снова. Одновременно подключается и магистраль на тот случай если конденсат иссякнет и тогда уже ПИД магистрали должен держать уровень уставки до момента появления конденсата. В принципе проект у нас уже работает но на ТРМ (Дельта старенькая, которая может работать с электроклапаном) и что то мы решили переделать на ПР. ТРМ глючит часто и не позволяет реализовать в полной мере наши задумки.
    Если ещё есть вопросы, с удовольствием отвечу.
    Да и не отказался и бы Ваш проект посмотреть. ПИД всё таки вещь тонкая, особенно в подборе параметров, а хотелось бы сделать хорошую практическую вещь.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  7. #3907
    Пользователь
    Регистрация
    21.11.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    145

    По умолчанию

    Проекта как такового нет есть просто датчик ДД (токовый) и ПИД регулятор от Василия Кашубы, все этоуправляет КЗР подпитки котла ДКВР 10. А дискретные входы и выходы которые не задействованны работают на автоматику безопасности котла.
    Техника безопасности - Это религия, в которую можно не верить, но обряды нужно соблюдать.

  8. #3908
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Satellite83 Посмотреть сообщение
    Проекта как такового нет есть просто датчик ДД (токовый) и ПИД регулятор от Василия Кашубы, все этоуправляет КЗР подпитки котла ДКВР 10. А дискретные входы и выходы которые не задействованны работают на автоматику безопасности котла.
    Востанавливаю историческую справедливость. Автор ПИД регулятора Олег Малышев, я занимался только модернизацией, мой макрос БУСП (блок управления сервоприводом).

  9. #3909
    Пользователь Аватар для jurich
    Регистрация
    13.05.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    Всем добрый день!
    Уже больше года работает схема управления прессом Д2430, переделал еще 5 штук на управление ПР-кой. Есть мелочи которые хотелось бы доработать, но сильно напрягают тормоза при изменении схемы или прокладке новых связей. Прошу сильно не пинать, но что-то я наверно упустил - у меня много переменных, -они в основном тормозят процесс или еще что-то?
    Еще вопрос про расширение входов/выходов - есть какое-то готовое решение? Выходы, понятно, что можно дешифратор смастерить, а входы?
    А если вместо дешифратора второй ПР поставить? Кто-нибудь пробовал?
    Сейчас получаем сейчас регулируемый гидравлический насос. Управление производительностью - электрогидравлическое, собственным усилителем с шим-ом. 24 вольта. Но этот усилитель - собственный блочек, который ставиться на насос. Не уверен, что он долго проживет при неаккуратности наших работников. Хотелось бы подстраховаться и реализовать шим на ПР-ке. Мне нужен для этого пр с аналоговыми выходами и прилепить с нему твердотельное реле? Требуется 3 режима: отсутствие управляющего сигнала, 10-15% от минимума и максимальное напряжение. Желательно с каким-то более-менее плавным переходом между ними. Это реально выполнить на ПР-ке или не стоит и заморачиваться?

  10. #3910
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Задача связать два ПР1ХХ для расширения входов уже решена rovki хоть по аналоговому входу/выходу, хоть по дискретному. Правда у дискретного скорость низкая. И макрос ШИМ регулятора для ПР1ХХ, он же написал. Тема меня заинтересовала, но помочь не смогу, рано утром уезжаю в командировку, а сейчас нужно собираться.