    Помогите, пожалуйста, запрограммировать автомат света и вентиляции для туалета.
    вход - клавиша-кнопка
    выход 1 - лампочка
    выход 2 - вентилятор
    При нажатии на кнопку включается свет, а через 30 сек. включается вентилятор.
    Повторное нажатие на кнопку выключает свет, вентилятор при этом отключается через 7 минут.
    Если свет кнопкой не отключили, то через 15 минут и свет и вентилятор должны оключиться автоматически.

  2. #3892
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от xix Посмотреть сообщение
    Помогите, пожалуйста, запрограммировать автомат света и вентиляции для туалета.
    вход - клавиша-кнопка
    выход 1 - лампочка
    выход 2 - вентилятор
    При нажатии на кнопку включается свет, а через 30 сек. включается вентилятор.
    Повторное нажатие на кнопку выключает свет, вентилятор при этом отключается через 7 минут.
    Если свет кнопкой не отключили, то через 15 минут и свет и вентилятор должны оключиться автоматически.
    Вот набросал на скорую руку Автомат света.
    Вложения Вложения

  3. #3893
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Или такой вариант на скорую ногу (спать иду)
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 26.08.2013 в 23:45.
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #3894
    Пользователь
    Регистрация
    13.08.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    2

    По умолчанию

    rovki и Василий, спасибо и за скороруковый и за скороноговый варианты

  5. #3895
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Добрый день Василий.
    Если можно ещё чуть поподробнее о работе Блока БУСП.
    Мне нужно сделать управление электрозадвижкой на подаче воды в котёл. Управление планирую через ПИД. И вот этот блок БУСП, здесь наверное период следует задавать равный времени полного хода задвижки (электроклапана) на закрытие или открытие. Или как то не так. Разбираться с работой макроса откровенно говоря времени не хватает.
    Заранее благодарен.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  6. #3896
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Период должен быть примерно 1/10 полного хода задвижки, чтобы уменьшить возможность перерегулирования.

  7. #3897
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Период должен быть примерно 1/10 полного хода задвижки, чтобы уменьшить возможность перерегулирования.
    Добрый день.
    То есть если у меня полный ход задвижки 6 секунд то на вход I2 я должен поставить константу 0,6 если в секундах, или всё таки 60 если это подразумевается в милисекундах.
    И ещё вопрос. Когда я смотрю в симуляторе БУСП, то получается, что если данные с датчика меньше уставки ПИД то начинает подрабатывать выход на котором нарисован минус. Может в вашем случае имелось ввиду включение охлаждения? Поменять выхода местами конечно нет проблем, но просто интересно.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  8. #3898
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    То есть если у меня полный ход задвижки 6 секунд то на вход I2 я должен поставить константу 0,6 если в секундах, или всё таки 60 если это подразумевается в милисекундах.
    И ещё вопрос. Когда я смотрю в симуляторе БУСП, то получается, что если данные с датчика меньше уставки ПИД то начинает подрабатывать выход на котором нарисован минус. Может в вашем случае имелось ввиду включение охлаждения? Поменять выхода местами конечно нет проблем, но просто интересно.
    С уважением.
    Вообще то БУСП это блок управления сервоприводом на краны запорно-регулирующие (КЗР) или 3-х ходовые, если у вас не регулирующий кран, а открыто-закрыто, как клапан, то вам нужен другой блок регулировки придумывать.
    А про выхода поясню "+" это приоткрыть кран (поднять температуру), а "-" призакрыть кран (понизить температуру).
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 30.08.2013 в 08:51.

  9. #3899
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Вообще то БУСП это блок управления сервоприводом на краны запорно-регулирующие (КЗР) или 3-х ходовые, если у вас не регулирующий кран, а открыто-закрыто, как клапан, то вам нужен другой блок регулировки придумывать.
    А про выхода поясню "+" это приоткрыть кран (поднять температуру), а "-" призакрыть кран (понизить температуру).
    Добрый день. Уважаемый Василий, помогите всё-таки разобраться с ПИД+БУСП. Ничего толком не получается. Прикладываю проект. Это управление подачей воды в котёл. Уровень воды в бочке измеряется датчиком давления от 0 до 6кг (метров). ПИД должен держать уровень воды на 1 метре. Датчик давления токовый 4-20ма. 1 и 2 выходы как раз на КЗР. Полный ход открытия задвижки примерно 5-6 сек., пока не уточнял по паспорту, остальные выхода на ограничения верхнего и нижнего уровней. Почему то ПИД работает (судя по симулятору) в инверсном режиме и плохо регулирует, только при большом отклонении от уставки (около 5м) заметна нормальная реакция. Судя по Вашему примеру у Вас скорее всего было ориентировано на температуру (-50 +150) и в примере с имитатором вроде всё как надо. Может я чего напутал.
    Заранее благодарен.
    Тема хоть и для 114 но раз уж здесь начали, сюда и поместил вопрос.
    Вложения Вложения
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  10. #3900
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Уважаемый Василий, помогите всё-таки разобраться с ПИД+БУСП. Ничего толком не получается. Прикладываю проект. Это управление подачей воды в котёл. Уровень воды в бочке измеряется датчиком давления от 0 до 6кг (метров). ПИД должен держать уровень воды на 1 метре. Датчик давления токовый 4-20ма. 1 и 2 выходы как раз на КЗР. Полный ход открытия задвижки примерно 5-6 сек., пока не уточнял по паспорту, остальные выхода на ограничения верхнего и нижнего уровней. Почему то ПИД работает (судя по симулятору) в инверсном режиме и плохо регулирует, только при большом отклонении от уставки (около 5м) заметна нормальная реакция. Судя по Вашему примеру у Вас скорее всего было ориентировано на температуру (-50 +150) и в примере с имитатором вроде всё как надо. Может я чего напутал.
    Заранее благодарен.
    Тема хоть и для 114 но раз уж здесь начали, сюда и поместил вопрос.
    Первое, у вас старая версия ПИД+БУСП.
    Второе, у меня действительно датчик температуры с пределами -50_+180 гр.С., поэтому ХР порядка 20-40 единиц измерения (градусов). в вашем случае нужно, поменять масштаб единиц измерения (умножить на 100), либо уменьшить ХР на такой же порядок.
    Третье, вы ограничили лимит Мх значением 0,1 - это очень мало (минимальное значение 1 для нормальной работы БУСП).