Тема: Modbus Universal MasterOPC Server новый OPC сервер от компании ИнСАТ

  1. #71

    По умолчанию

    Сейчас, если сервер находится в режиме разработки, то в режим исполнения при подключении клиента он не запускается.
    Спасибо.

  2. #72

    По умолчанию

    Можно ли использовать одновременно 2 орс? То есть есть 2 орс на 2500 тегов с юсб ключами. Устанавливаются оба, но при добавлении в проект мастерскады виден только один и у того содержимого как будто нет. Можно ли использовать 2 орс на одной машине?
    Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию

  3. #73

    По умолчанию

    На одной машине нельзя.
    А зачем вам нужно два ОРС на одной машине?
    Спасибо.

  4. #74

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    На одной машине нельзя.
    А зачем вам нужно два ОРС на одной машине?
    2,5k мало, а анлим много))
    Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию

  5. #75

    По умолчанию

    Так не получится. Приобретайте Unl версию - у них не настолько большая по цене разница.
    Спасибо.

  6. #76

    По умолчанию

    орс не считывает передаваемые с плк данные в виде бульевского и uint значения наоборот с мастерскадой через орс можно передать любые значения в плк у меня демо версия на 32 точек

  7. #77

    По умолчанию

    Не совсем понятно что именно у вас не считывается. Посмотрите вот эту тему:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....bus%28Slave%29
    Спасибо.

  8. #78
    Пользователь Аватар для Сергей1978
    Регистрация
    15.05.2013
    Адрес
    п.г.т. Молочный
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Здравствуйте Скадамастер. Есть вопрос. Используем на работе Universal MasterOPC Server 32 тега. Читаем им данные из ТРМ202, и далее передаем в Мастерскаду. Проблема заключается в том, что сервер не видит запятой в данных. ТРМ показывает значение 4,5 , а сервере 45. Если сделать пересчет, например на 0,1, то сервер обрезает цифру после запятой и показывает 4. Помогите, пожалуйста, где искать причину.
    Последний раз редактировалось Сергей1978; 31.10.2013 в 21:08.

  9. #79

    По умолчанию

    Сервер работает как с целочисленными переменными (int, uint), так и с переменными с плавающей точкой (float, double). Вы используете правильный тип переменной ?
    Так же у нас уже добавлено устройство ТРМ202 в список импортируемых устройств (у узла через контекстное меню выбрать "Импортировать устройств"). Почему не использовать его?
    Спасибо.

  10. #80
    Пользователь Аватар для Сергей1978
    Регистрация
    15.05.2013
    Адрес
    п.г.т. Молочный
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Скадамастер, большое спасибо. Разобрались, появилась запитая.