    rovki да, уже заметил, а то в CodeSys тут ковыряюсь, думал и в ПР114 так же.

    Другой вопрос, 4-20мА датчик утечки газа. Измеряет от 0....2000 ppt

    Посчитал датчик для фриона (по DAK 310 мг/м3) должен выдать 232,8887 ppt

    Вопрос примерно аналогичный, как понять, сколько будет в mA ?

  2. #272
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Ну и опять же, если тот же Pt1000 подключать через нормирующий преобразователь, что у него будет 4 мА, а что 20 мА ?

    Например если датчик меряет -20 +120 Гр. то 4 мА это -20гр , а 20мА 120 гр ?
    Как при этом высчитывать температуру ? если при -20 у Pt1000 - 921,61 Ом

  3. #273
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Задавайте в свойствах входа ,нижние и верхнее значение и масштаб и работайте (сравнивайте ,вычитайте ) в градусах(забудьте про ток,напряжение,сопротивление) .Так же как в конфигураторе нормирующего преобразователя.Тогда 20ма будет соответствовать верхнему значению температуры ,которую задали ,аналогично и нижнее значение.Что зададите ,то и будет
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #274
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    rovki то есть если датчик того же ОВЕН на Pt1000 имеет возможность измерять температуру от -50 до 120 гр, в конфигураторе НТП я задаю нижний предел 0 верхний 35 (температуры от 0 до 35 градусов) получаю уже в мА на вход ПР114
    В ПР114 ставлю нижний 0, верхний 35 и считаю уже как бы градусы ?

    А масштаб где выставляется ? что-то такого пункта не вижу.

    Я собственно к чему вопрос задаю, нижний и верхний предел это обрезание значений, но откуда программа знает, какой именно датчик используется. Например куча датчиков на Pt1000 есть с разными значениями измерений температур, тот же ОВЕНовский от -50 до 120 гр, а какой-нибудь другой фирмы от 0 до 50 гр и тоже основан на элементе Pt1000.
    Последний раз редактировалось melky; 03.04.2013 в 17:44.

  5. #275
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    это знает конфигуратор и ОЛ ,потому как вы сами заполняете нужные значения .Правильно называется -смещение десятичной точки .
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #276
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2011
    Адрес
    еБург
    Сообщений
    890

    По умолчанию

    полностью аналоговое ППЗУ,
    т.е. аналоговый не только выход, но и вход.

    промежуточные значения вычисляются с помощью линейной интерполяции.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar fROM.rar (209.5 Кб, Просмотров: 111)
    Последний раз редактировалось AI!; 19.05.2017 в 01:20.
    начинающий профессионал

  7. #277
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Очень интересный макрос (в смысле возможностей) .Еще бы примеры его использования хорошо.
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #278
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2011
    Адрес
    еБург
    Сообщений
    890

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Очень интересный макрос (в смысле возможностей) .Еще бы примеры его использования хорошо.
    первое что пришло в голову - сравнить синус рассчитанный и синус интерполированный.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось AI!; 04.04.2013 в 21:19.
    начинающий профессионал

  9. #279
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    А как его можно приспособить ,вместо нормирующего преобразователя ,для термосопротивления или термопары?Можно ведь помимо преобразования осуществлять линеаризацию ,как и обратно (пример-синус)
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #280
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
    первое что пришло в голову - сравнить синус рассчитанный и синус интерполированный.
    Про примеры -иными словами данный макрос можно использовать для "вычисления" функций ,заданных табличным способом,так ? .
    А сделать психометр -"вычислить" влажность воздуха из таблицы ?но там нужно по двум входам (т-сухого и т- мокрого термометра) выбирать значение из таблицы (или вычислить ,такой макрос я делал)
    Последний раз редактировалось rovki; 04.04.2013 в 22:15.
    электронщик до мозга костей и не только

Страница 28 из 172 ПерваяПервая ... 1826272829303878128 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4971
    Последнее сообщение: 25.02.2024, 22:41
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 08:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 22:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 11:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 05:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •