Тема: Modbus Universal MasterOPC сервер или Lectus MODBUS OPC?

  1. #1
    Пользователь Аватар для Olegis
    Регистрация
    24.07.2007
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    137

    По умолчанию Modbus Universal MasterOPC сервер или Lectus MODBUS OPC?

    Прочитал на сайте INSAT, вот что:

    Внимание! Lectus MODBUS OPC сервер предпочтительно использовать с DDE-клиентами или в качестве узла Slave Modbus. Для работы с OPC DA и HDA клиентами рекомендуется применение Modbus Universal MasterOPC сервер
    Можно ли как то обосновать эту информацию. Какие нюансы есть у Lectus при использовании c MasterSCADA. Какие преимущества использования Modbus Universal MasterOPC сервера с MasterSCADA по сравнению с применением Lectus MODBUS OPC сервера. Скажу по опыту, что в старых версиях Lectus у нас с MasterSCADA часто зависал,и мы перешли на другой OPC сервер, который работает стабильно(но он очень дорого стоит), но в новых версиях, судя по сообщениям разработчиков Lectus стабильность работы значительно улучшена. У Lectus понравилась очень хорошая функциональность.
    Пишу на Assembler-е за еду

  2. #2

    По умолчанию

    У Lectus очень сильные задержки на большом количестве тегов (свыше 500) - они достигают 5-10 секунд. Кроме того, как вы заметили, он действительно иногда зависает.
    Наш ОРС работает стабильно и быстро, а также имеет ряд полезных функций (например встроенный язык программирования), поэтому мы и рекомендуем использовать его.
    Спасибо.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Olegis
    Регистрация
    24.07.2007
    Адрес
    Белгород
    Сообщений
    137

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    У Lectus очень сильные задержки на большом количестве тегов (свыше 500) - они достигают 5-10 секунд.
    Спасибо! Это очень существенно для нас. Скажите, пожалуйста, режим работы Slave для Modbus TCP у вашего OPC-сервера поддерживается полностью или есть нюансы? Удаленные объекты будут работать мастером по Modbus TCP и должны отправлять информацию к диспетчеру, у которого MasterSCADA с Modbus OPC в режиме Slave Modbus TCP. У диспетчера статический IP, на удаленных объектах динамические IP. В демо версии вашего сервера получиться ли испытать хотя бы на час работы с проектом на 1000 точек(для Modbus OPC) или только возможны испытания с версией на 32 точки. Просто перед оплатой хотелось бы испытать уже готовый проект на стабильность работы с вашим Modbus -сервером.
    Последний раз редактировалось Olegis; 21.03.2013 в 09:59.
    Пишу на Assembler-е за еду

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Olegis Посмотреть сообщение
    Спасибо! Это очень существенно для нас. Скажите, пожалуйста, режим работы Slave для Modbus TCP у вашего OPC-сервера поддерживается полностью или есть нюансы?
    Поддерживается полностью.

    Цитата Сообщение от Olegis Посмотреть сообщение
    Удаленные объекты будут работать мастером по Modbus TCP и должны отправлять информацию к диспетчеру, у которого MasterSCADA с Modbus OPC в режиме Slave Modbus TCP. У диспетчера статический IP, на удаленных объектах динамические IP.
    В таком режиме работу ОРС мы не проверяли. Вы можете проверить этот режим в версии на 32 точки.

    Цитата Сообщение от Olegis Посмотреть сообщение
    В демо версии вашего сервера получиться ли испытать хотя бы на час работы с проектом на 1000 точек(для Modbus OPC) или только возможны испытания с версией на 32 точки.
    Только на 32 точки.
    Demo версии с ограничением по времени работы пока что нет.
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 21.03.2013 в 10:08.
    Спасибо.

  5. #5

    По умолчанию

    Здравствуйте.

    На сайте Insat (http://www.insat.ru/products/?category=1271) написано:
    Также в состав сервера входят плагины User Protocol API – для создания пользовательских протоколов на С++, и User Script API – для создания протоколов на встроенном языке.

    Скачал я бесплатную на 32 точки, ищу - и найти описанное выше не могу. Скажите, где это искать.

    Вопрос 2.
    Скриптовый язык позволяет создать новый тэг?
    Не записать что-то в заранее обозначенный тэг, а именно создать.
    Т.е. вытягивать имена, адреса и т.д. из какого-либо внешнего файла, на основе этих данных создавать тэги.

  6. #6

    По умолчанию

    Вы очевидно скачали Modbus Universal MasterOPC, а поддержка плагинов на C++, будет в Universal MasterOPC - модульном ОРС сервере. Документация по написанию плагинов для него сейчас в состоянии разработки.
    Какое устройство вы хотите поддержать? Напишите нам в техническую поддержку - опишите более подробно вашу задачу, тогда мы сможем обсудить варианты ее реализации.
    Спасибо.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Вы очевидно скачали Modbus Universal MasterOPC, а поддержка плагинов на C++, будет в Universal MasterOPC - модульном ОРС сервере. Документация по написанию плагинов для него сейчас в состоянии разработки.
    Какое устройство вы хотите поддержать? Напишите нам в техническую поддержку - опишите более подробно вашу задачу, тогда мы сможем обсудить варианты ее реализации.
    По-этому поводу вопрос в тех.поддержку отправил.

    А по второму вопросу можете ответить?, пусть это будет о Modbus Universal OPC Server:
    Вопрос 2.
    Скриптовый язык позволяет создать новый тэг?
    Не записать что-то в заранее обозначенный тэг, а именно создать.
    Т.е. вытягивать имена, адреса и т.д. из какого-либо внешнего файла, на основе этих данных создавать тэги.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vapik Посмотреть сообщение
    По-этому поводу вопрос в тех.поддержку отправил.
    Вы послали на support?
    Цитата Сообщение от vapik Посмотреть сообщение
    А по второму вопросу можете ответить?
    В Modbus OPC сервере добавлять теги из скрипта нельзя.
    А для чего вам это нужно?
    Спасибо.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Вы послали на support?

    В Modbus OPC сервере добавлять теги из скрипта нельзя.
    А для чего вам это нужно?
    Письмо отправлено на support
    дата: 03 Апрель 2013 13:48:52
    Там как раз описано оборудование (не ОВЕН) и суть.

    Цель: Исключить рутиную ручную работу по созданию тэгов в проектах выше 100 точек.
    Идею по решению данной проблемы вижу в выдергивании информации о переменных из символьного файла (.SYM), который генерирует CDS при билде проекта.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vapik Посмотреть сообщение
    Письмо отправлено на support
    Вы направили письмо в техподдержку Инсат?
    http://www.insat.ru/about/contacts/
    Мы ваше письмо не получили
    Спасибо.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 1108
    Последнее сообщение: 21.03.2024, 08:54
  2. Автозапуск OPC-сервера (MasterOPC Universal Modbus Server)
    от Слава1 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.02.2013, 17:44
  3. Modbus Universal MasterOPC+ПЛК100
    от Адлан в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.11.2012, 08:09
  4. Подключение ПЛК-100 к MasterOPC Universal Modbus Server
    от Слава1 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.06.2012, 00:34
  5. Modbus Universal MasterOPC Server и ПЛК мастер
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 22:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •