Тема: Вопросы начинающего

  1. #601

    По умолчанию

    Ну вообще "Начальный выбор" и устанавливает нужную вам строку.
    Что именно вам требуется?
    Спасибо.

  2. #602

    По умолчанию

    Да, Вы правы, сразу просто не разобрался.

  3. #603

    По умолчанию

    Здравствуйте! Работаю со связкой Master SCADA (3.4.1.37312 3.4.SP1(Demo)) и MasterOPC Universal Modbus Server. Проект большой, и иногда приходится добавлять новые переменные с OPC-сервер, в Master SCADA пункт «Обновить» в контекстном меню OPC-сервера ничего не дает (помогает только если у существующей в OPC-сервере переменной изменить какие-нибудь свойства). Пробовал следующее – объекты «вырезал», удалял OPC-сервер, заново устанавливал OPC-сервер, появлялись новые переменные, объекты вставлял из буфера обмена с восстановлением связей. Связи с переменными OPC-сервера восстанавливались, однако пропадали связи с некоторыми объектами мнемосхемы. В закладке "Связь" пишется: «Связь разорвана:ЦКТ.УставкаВыход. Для восстановления связи или установление новой перетащите ФБ на свойство контролла в палитре», приходится в ручную восстанавливать все связи. Хотя во вкладке «Динамизация входных значений» связи остаются. Как лучше обновлять проект в Master SCADA при изменении в OPC-сервере?

  4. #604

    По умолчанию

    Можно просто выполнить "Вставить все переменные и группы" - старые группы останутся и связи не потеряются.
    Спасибо.

  5. #605

    По умолчанию

    Спасибо, то что надо!

  6. #606

    По умолчанию

    Здравствуйте, есть такой вопрос.. Есть ли возможность в сетевом проекте (1 диспетчер и несколько АРМ мастеров участков) сделать так, чтобы при попытке изменения какого-то параметра мастером участка, у диспетчера на мнемосхеме появлялось окошко, в котором просится подтвердить данную операцию, или же наоборот, ее заблокировать? А также, можно ли сделать так, чтобы без возможности лазить по настройкам программы (дерево объектов, дерево системы и проч.) у диспетчера была возможность прямо с мнемосхемы заблокировать операции с того или иного АРМ мастера? Заранее благодарю за помощь.

  7. #607

    По умолчанию

    Здравствуйте! Появилось еще несколько вопросов.
    1. На мнемосхеме создан и настроен объект, предположим "2-поз мех с выб изобр", если теперь его скопировать и вставить, то вставляется новый объект со старыми связями. Как лучше копировать или разорвать связи на новом объекте?
    2. С контроллера необходимо получать строку, каждый символ в своем регистре. Где (в OPC сервере или в MasterSCADA) и каким образом (скрипт или стандартным блоком) "собирать" строку?
    3. Есть большой массив данных данных в контроллере. Изменяется редко. Когда была связь двух контроллеров делал так: Мастер опрашивал регистр состояния и при установке флага "Данные изменены" производил чтение из slave, Как это можно реализовать в связке MasterSCADA - OPC сервер что бы постоянно не передавать большой объем данных?

  8. #608

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dsn2000 Посмотреть сообщение
    1. На мнемосхеме создан и настроен объект, предположим "2-поз мех с выб изобр", если теперь его скопировать и вставить, то вставляется новый объект со старыми связями. Как лучше копировать или разорвать связи на новом объекте?
    Вообще при копировании и вставке появляется окно "Восстановление внешних связей". Используя данное средство можно изменить пути и задать новые связи.

    Цитата Сообщение от dsn2000 Посмотреть сообщение
    2. С контроллера необходимо получать строку, каждый символ в своем регистре. Где (в OPC сервере или в MasterSCADA) и каким образом (скрипт или стандартным блоком) "собирать" строку?
    В нашем Modbus Universal MasterOPC сервере можно принимать строки. Когда вы устанавливаете тип в устройстве типа "String", появляется настройка "Количество байт для строкового типа".

    Цитата Сообщение от dsn2000 Посмотреть сообщение
    3. Есть большой массив данных данных в контроллере. Изменяется редко. Когда была связь двух контроллеров делал так: Мастер опрашивал регистр состояния и при установке флага "Данные изменены" производил чтение из slave, Как это можно реализовать в связке MasterSCADA - OPC сервер что бы постоянно не передавать большой объем данных?
    Ну можно в ОРС сервере просто поставить побольше период опроса, и при помощи специальной функций в скрипте ( server.PollCurrentDevice( )), при необходимости делать принудительный опрос
    Спасибо.

  9. #609

    По умолчанию

    При использовании на мнемосхеме стандартных операций "Копировать" и "Вставить" никакого окна не появляется

  10. #610

    По умолчанию

    У контролов связи можно восстановить перетащив переменную в верхнюю часть панели свойств контрола (в видеопримерах это показывалось).
    Если нужно дублировать несколько компонентов сразу, то тогда лучше делать их как изображение объекта.Если нужно дублировать несколько компонентов сразу, то тогда лучше делать их как изображение объекта.
    Спасибо.

Страница 61 из 765 ПерваяПервая ... 1151596061626371111161561 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •