Страница 312 из 498 ПерваяПервая ... 212262302310311312313314322362412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,111 по 3,120 из 4972

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

  1. #3111
    Пользователь
    Регистрация
    05.11.2011
    Адрес
    Томск
    Сообщений
    192

    По умолчанию

    Т.е. насос выключается, когда останется один единственный в работе любой объект?
    А потом обратно включится, только если этот один рабочий объект выключится, и снова включится любой объект?

  2. #3112
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Amko Посмотреть сообщение
    Т.е. насос выключается, когда останется один единственный в работе любой объект?
    А потом обратно включится, только если этот один рабочий объект выключится, и снова включится любой объект?
    нет, когда последний объект закончил работу, он либо подает сигнал завершения, либо сбрасывает сигнал готовности к приему, вообщем по сигналу насос совершает манипуляции по "парковке". Если кому то снова требуется подача, то вновь подается сигнал готовности и насос начинает работать Если позднее подключается еще объект, а первый завершает работу, то насос продолжает работу пока последнему не будет достаточно

    ЗЫ простейший случай решения, объединить все дискретные сигналы готовности в один регистр и сравнить с нулем, если больше нуля включаем насос, если равно нулю - выключаем


    ЗЫЫ сложность в том, что по включению насоса, через заданный интервал, необходимо включить нагрев, это как бы тоже просто, а вот при выключениях: когда последний объект говорит достаточно, необходимо выключить нагрев и пропустить воду некоторое время, затем выключится полностью. Требуется задействовать 6 входов и два выхода ПРки. Входа под получение сигналов готовности и выходы это насос и паровой клапан
    Последний раз редактировалось capzap; 25.01.2013 в 13:49.

  3. #3113
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    нет, когда последний объект закончил работу, он либо подает сигнал завершения, либо сбрасывает сигнал готовности к приему, вообщем по сигналу насос совершает манипуляции по "парковке". Если кому то снова требуется подача, то вновь подается сигнал готовности и насос начинает работать Если позднее подключается еще объект, а первый завершает работу, то насос продолжает работу пока последнему не будет достаточно

    ЗЫЫ сложность в том, что по включению насоса, через заданный интервал, необходимо включить нагрев, это как бы тоже просто, а вот при выключениях: когда последний объект говорит достаточно, необходимо выключить нагрев и пропустить воду некоторое время, затем выключится полностью. Требуется задействовать 6 входов и два выхода ПРки. Входа под получение сигналов готовности и выходы это насос и паровой клапан
    Решение очень простое, все входа переводите в инт, суммируете и сравниваете с необходимой величиной, по результатам сравнения управляете клапанами и насосами. Вкл/выкл нагрева через ТОН, вкл/выкл насоса через ТОФ.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 25.01.2013 в 18:22.

  4. #3114
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Есть да же готовые макросы дешифраторов 8булевых в 1 целочисленный.
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #3115
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Для Игоря Ачкасова
    Если можно помогите пожалуйста
    Добрый день пользователь если можно помогите с программой для Овен ПР-110. Я почитал, Ваши ответы мне они очень понравились толково пишите. Спасибо Вам . Я сам с подобными реле не сталкивался если поможете буду очень благодарен. Необходимо управлять фильтром, условия, следующие по перепаду давления (дискретный сигнал) должен включится электродвигатель фильтра для отмывки (вращение вперед), так же есть токовое реле в цепи электродвигателя фильтра при превышении установленного тока фильтр должен выполнить реверс, но не более чем на 180 сек. по времени. Так же необходимо предусмотреть отключение фильтра, если его работа будет длиться более чем 15 мин с сигнализацией на щите, а так же необходимо что бы была команда снова запускать систему с кнопки на щите (после устранения неисправностей по превышению времени). Всего задействовано 3 входа и 3 выхода
    вх1- включение фильтра вперед
    вх2- включение фильтра назад (реверса сигнал от токового реле)
    вх3- сброс системы
    вых1- вращение фильтра вперед
    вых2- вращение фильтра назад
    вых3- сигнализация о превышении лимита времени (15 мин)
    с Уважением Игорь Ачкасов город Харьков

    Вот один из вариантов управления фильтром проект в 45 версии ОЛ.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 25.01.2013 в 22:15.
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #3116
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    не хватает у меня ума придумать изящное решение на логических элементах. Задача следующая: есть N-атцать объектов питающихся от одного насоса, естественно насос должен включиться, если хотя бы один объект подал сигнал о готовности к приему и соответственно должен выключится, когда остался только один объект и он тоже подает сигнал на окончание работы, почему так - потому что вода подается через теплообменник и при полной остановке заранее должен отключится пар, ну и в начале работы тоже сперва включается насос, если обратная связь пришла тогда открываем пар
    Вот вариант обработки запросов на включение насоса со стеком.Если есть хотя бы 1 запрос включается насос(после нуля запросов) ,если остается всего 1 запрос ,а ранее было больше ,то насос выключается,
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 25.01.2013 в 22:20.
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #3117
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2011
    Адрес
    еБург
    Сообщений
    890

    По умолчанию

    Позволю себе предложить свой вариант последнего проекта
    (в качестве самообразования, т.к. в какой то момент понял, что раньше вообще не пользовался триггерами.
    вот... учусь их применять)
    Вложения Вложения

  8. #3118
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Вот вариант обработки запросов на включение насоса со стеком.Если есть хотя бы 1 запрос включается насос(после нуля запросов) ,если остается всего 1 запрос ,а ранее было больше ,то насос выключается,
    спасибо, пока нет возможности смотреть, но ведь не логично, если есть хотя бы один потребитель, а источник уже ни чего неотдает, Вам так не кажется?

  9. #3119
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2011
    Адрес
    еБург
    Сообщений
    890

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    спасибо, пока нет возможности смотреть, но ведь не логично, если есть хотя бы один потребитель, а источник уже ни чего неотдает, Вам так не кажется?
    я тоже ТЗ понял в точности как описал rovki

  10. #3120
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2011
    Адрес
    еБург
    Сообщений
    890

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    ЗЫ простейший случай решения, объединить все дискретные сигналы готовности в один регистр и сравнить с нулем, если больше нуля включаем насос, если равно нулю - выключаем


    ЗЫЫ сложность в том, что по включению насоса, через заданный интервал, необходимо включить нагрев, это как бы тоже просто, а вот при выключениях: когда последний объект говорит достаточно, необходимо выключить нагрев и пропустить воду некоторое время, затем выключится полностью. Требуется задействовать 6 входов и два выхода ПРки. Входа под получение сигналов готовности и выходы это насос и паровой клапан
    Простейшиф вариант:
    1) объединяем все запросы,
    2) с задержкой включаем нагрев, и
    3) с задержкой выключаем насос
    Вложения Вложения

Страница 312 из 498 ПерваяПервая ... 212262302310311312313314322362412 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •