  1. #2811
    Пользователь
    Регистрация
    06.03.2018
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как сделать (какой элемент отвечает за это) что бы картинка менялась по ее ID (пул изображений с их ID создан)
    CS3.5 SP14

  2. #2812
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yaroslav_22 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как сделать (какой элемент отвечает за это) что бы картинка менялась по ее ID (пул изображений с их ID создан)
    CS3.5 SP14
    Добрый день.
    С помощью элемента Изображение.
    Посмотрите пример:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive

  3. #2813
    Пользователь
    Регистрация
    06.03.2018
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    С помощью элемента Изображение.
    Посмотрите пример:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
    Спасибо! То что нужно

  4. #2814
    Пользователь Аватар для DenisV
    Регистрация
    20.11.2020
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    95

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    'Application.TargetVars.stRightSide.xDi16' - эта переменная, значение которой зависит только от состояния соответствующего дискретного входа.
    Не очень понятно, что вы ожидаете, присваивая туда какое-то значение.
    Как я уже писал, я хочу добиться инвертирования значения переменной привязанной ко входу. Тогда остается непонятным вопрос: почему при привязке к определенному входу переменной из области глобальных переменных возникает это же предупреждение, а при задании её из plc_prg нет ?

  5. #2815
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DenisV Посмотреть сообщение
    Как я уже писал, я хочу добиться инвертирования значения переменной привязанной ко входу. Тогда остается непонятным вопрос: почему при привязке к определенному входу переменной из области глобальных переменных возникает это же предупреждение, а при задании её из plc_prg нет ?
    У меня такого предупреждения не возникает.
    Выложите, пожалуйста, простейший проект, на котором можно увидеть это сообщение.

  6. #2816
    Пользователь Аватар для DenisV
    Регистрация
    20.11.2020
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    95

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    У меня такого предупреждения не возникает.
    Выложите, пожалуйста, простейший проект, на котором можно увидеть это сообщение.
    https://dropmefiles.com/RrwKL

    В проекте использованы 5 вариантов задания переменной
    В gvl.xDi13 и TargetVars.stRightSide.xDi17 возникает предупреждение
    в остальных нет, почему так происходит? и почему возникла разница между
    обычной глобальной переменной и глобальной переменной заданной как элемент массива?

  7. #2817
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Предупреждения исчезнут, если в вашей программе закомментировать строки 2 и 10.
    Тут, на мой взгляд, вопрос в том, почему 3 другие строки не вызывают предупреждений. Ответить на него я не могу - вероятно, это мелкая недоработка в CODESYS.

    Я еще раз хочу обратить ваше внимание, что вы пытаетесь записывать что-то в переменные, привязанные к дискретным входам контроллера.
    В момент привязки ко входам эти переменные становятся доступны только для чтения, потому что их значение начинает зависеть только от состояния соответствующего дискретного входа.

  8. #2818
    Пользователь Аватар для DenisV
    Регистрация
    20.11.2020
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    95

    По умолчанию

    Хорошо, я вас понял, спасибо за помощь!

  9. #2819
    Пользователь Аватар для DenisV
    Регистрация
    20.11.2020
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    95

    По умолчанию

    что-то мне везет на не очевидные предупреждения
    столкнулся с таким предупреждением:
    "Сравнение одного типа перечисления (MB_ERRORCODES) с другим (MB_ERRORCODES)"

    aLinkControl[1]:=AO_D1_3001_MU210_501.byModbusError <> IoDrvModbus.MB_ErrorCodes.RESPONSE_SUCCESS;

    Задача следующая: получить сигнал об отсутствии связи с устройством для записи в журнал.
    Причем для устройства из шаблонов MU210-501 Версия: 3.5.11.7 есть такое предупреждение
    А для не шаблонного устройства данное предупреждение не возникает, несмотря на то что применена та же самая логика.
    Опять же всё работает корректно, но насколько критично это предупреждение ?

  10. #2820
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DenisV Посмотреть сообщение
    что-то мне везет на не очевидные предупреждения
    столкнулся с таким предупреждением:
    "Сравнение одного типа перечисления (MB_ERRORCODES) с другим (MB_ERRORCODES)"

    aLinkControl[1]:=AO_D1_3001_MU210_501.byModbusError <> IoDrvModbus.MB_ErrorCodes.RESPONSE_SUCCESS;

    Задача следующая: получить сигнал об отсутствии связи с устройством для записи в журнал.
    Причем для устройства из шаблонов MU210-501 Версия: 3.5.11.7 есть такое предупреждение
    А для не шаблонного устройства данное предупреждение не возникает, несмотря на то что применена та же самая логика.
    Опять же всё работает корректно, но насколько критично это предупреждение ?
    Посмотрите здесь (нужная галочка) + вам надо IoDrvModbusTCP.MB_ErrorCodes.RESPONSE_SUCCESS;
    https://youtu.be/IFUN4cYskRI?t=285

Страница 282 из 699 ПерваяПервая ... 182232272280281282283284292332382 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: Вчера, 12:47
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •