  1. #341

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Это существенно уменьшает число modbus-запросов, которые ПЛК циклически отправляет модулю.
    То есть получается, что модуль не успевает своевременно обрабатывать эти запросы от ПЛК? Или ПЛК не успевает обрабатывать все ответы от модулей?

  2. #342

    По умолчанию

    turkish945 Ой.. это у тебя ОЧЕНЬ плохой подход. Как у Ардуинщика: мы накидаем, а потом как-нибудь накостылим. Кончится это тем, что из-за костылей всё будет тупить, тормозить, а потом надо будет всё заново переделать.
    И с секундной задержкой ты что-то намутил. Пришли мне проект, а? (не архив, а .Project только). Я хоть гляну

  3. #343
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от turkish945 Посмотреть сообщение
    То есть получается, что модуль не успевает своевременно обрабатывать эти запросы от ПЛК? Или ПЛК не успевает обрабатывать все ответы от модулей?
    Я не могу дать точный ответ, потому что мы не изучали ситуацию на таком уровне детализации - но, вероятно, проблема заключается в том, что из-за существенного количества запросов на запись (а часть из них, возможно, активирует сохранение параметров на flash - это происходит не мгновенно) - за время их обработки и к моменту перехода к обработке запроса на чтение битовой маски входов пользователь уже успевает убрать палец с кнопки.

    Надо отметить две вещи:

    1. Режим записи параметров (циклически/по изменению) должен осознанно выбираться разработчиком в рамках решения конкретной задачи.
    2. Преимущество шаблонов - это удобство настройки. Они подходят для начинающих пользователей, которые испытывают трудности с ручным прописываем запросов.
    По сравнению со стандартными компонентами CODESYS - опрос через шаблоны медленнее и занимает больше ресурсов контроллера.

  4. #344

  5. #345

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста, как на ПЛК210-2 отключить IPv6?
    Параметры:
    net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1,
    net.ipv6.conf.default.disable_ipv6=1
    отключают адреса ipv6 на интерфейсах. Как сделать, чтобы эти настройки сохранялись после перезагрузки ПЛК?

  6. #346
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ralex Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, как на ПЛК210-2 отключить IPv6?
    Параметры:
    net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1,
    net.ipv6.conf.default.disable_ipv6=1
    отключают адреса ipv6 на интерфейсах. Как сделать, чтобы эти настройки сохранялись после перезагрузки ПЛК?
    Два варианта, в данном случае для eth0:
    Постоянный
    vi /etc/sysctl.conf
    net.ipv6.conf.eth0.disable_ipv6 = 1

    Временный (до перезагрузки)
    echo 1 > /proc/sys/net/ipv6/conf/eth0/disable_ipv6
    так не помогает?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #347
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Лучше через Web-конфигуратор отключите (Сеть - Интерфейсы - Нужный интерфейс - Изменить - вкладка Дополнительные настройки, после редактирования нажать внизу кнопку Сохранить и применить).

    18-11-2020 18-30-53.png

  8. #348

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    так не помогает?
    Мне нужен постоянный вариант. И он не работает. Не отрабатывают параметры в /etc/sysctl.conf при загрузке. Если дать команду sysctl -p в консоли, то применяются до перезагрузки.

  9. #349

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Лучше через Web-конфигуратор отключите (Сеть - Интерфейсы - Нужный интерфейс - Изменить - вкладка Дополнительные настройки, после редактирования нажать внизу кнопку Сохранить и применить).

    18-11-2020 18-30-53.png
    Пробовал, но
    [root@plc210 ~]# ip a
    1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
    valid_lft forever preferred_lft forever
    2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether e4:1e:0a:00:6f:8d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 fe80::e61e:aff:fe00:6f8d/64 scope link
    valid_lft forever preferred_lft forever

    и продолжает слушать

    tcp 0 0 ::1:53 :::* LISTEN 3394/dnsmasq
    tcp 0 0 :::22 :::* LISTEN 2085/dropbear

    =======================================


    Model
    OWEN PLC210-02
    Serial Number
    84173200332099718
    Architecture
    ARMv7 Processor rev 2 (v7l)
    Firmware Version
    plc210 1.2.0721.0832

  10. #350

Страница 35 из 110 ПерваяПервая ... 2533343536374585 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 489
    Последнее сообщение: 13.02.2024, 09:51
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •