Тема: Проблема при переносе проекта с ПЛК160 на ПЛК160 [М02]

  1. #1

    По умолчанию Проблема при переносе проекта с ПЛК160 на ПЛК160 [М02]

    Добрый день. Проблема при переносе проекта с ПЛК160 на ПЛК160 [М02]. Проект корректно работал на ПЛК 160. Сделал конвертацию согласно инструкции. Возникла следующая проблема: Проект не записывается в контроллер по Ethernet. Открывается окно со счетчиком байт, потом цифры останавливаются, через тайм аут происходит разрыв связи. Попробовал записать через USB, проект записывается корректно, работает. Делаю загрузочный проект, пробую перезагрузить контроллер по питанию (переключатель установлен в режиме "работа"). Контроллер загружается и уходит в циклическую перезагрузку, пока не сбросишь в нем программу.
    Пробовал загрузить другой простейший тестовый проект - работает нормально . Заметил одну особенность, если из моего проекта из конфигурации удалить пару регистров опроса по модбас, то проект по Ethernet загрузится нормально, но при перезагрузке по питанию также уходит в циклический ребут.
    Сделал экспорт проекта, создал новый пустой под ПЛК160 [М02], импортировал проект, проблема осталась. Хочется выяснить, это проблема конвертации и что с ней делать, или это все таки какой то дефект контроллера? К сожалению на другом контроллере проверить нет возможности
    Вложения Вложения

  2. #2
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Добрый день

    У Вас по одной шине RS485 опрашивается 34 Modbus устройства, это много, опрос будет очень медленным.

    Плюс у вас время цикла стоит 1 мс. Поставьте 10-20 мс.
    2020-03-20_16-33-24.png

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    Добрый день

    У Вас по одной шине RS485 опрашивается 34 Modbus устройства, это много, опрос будет очень медленным.

    Плюс у вас время цикла стоит 1 мс. Поставьте 10-20 мс.
    2020-03-20_16-33-24.png
    Да, 34 это много, но такое проектное решение... Поставил 20 мс, помогло, циклический ребут прекратился, проект по Ethernet стал нормально загружаться, спасибо!

Похожие темы

  1. ПЛК160(Master)+МВВ+ПЛК160(slave), по Modbus RTU
    от NikolaevV в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.05.2019, 18:07
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.05.2017, 12:31
  3. Клонирование проекта ПЛК160>ПЛК110-60
    от GSM73 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.03.2017, 22:03
  4. Ошибка при переносе проекта
    от Anders в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.02.2015, 12:11
  5. проблема с ПЛК160
    от Сергеев Василий в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.06.2012, 16:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •