Помогите пожалуйста сконфигурировать связь панели спк207 и устройства мв110 16дн по modbus rtu.
При кониляции и загрузки пишет шина не запущена.
Помогите пожалуйста сконфигурировать связь панели спк207 и устройства мв110 16дн по modbus rtu.
При кониляции и загрузки пишет шина не запущена.
Последний раз редактировалось heiipyxa; 28.02.2020 в 15:36.
Добрый день.
Для порта COM2 надо в CODESYS задавать номер порта = 3 (а не 2).
CODESYS Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для работы) / Прошивки, таргеты, библиотеки / Вся документация по CODESYS V3.5
Форум: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы / CODESYS V3.5. Визуализация / CODESYS V3.5. Архивация / CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами
Панели оператора СП3xx - ПО, примеры, видео, FAQ / Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
skype: Евгений Кислов (owen) | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Добрый день. Пробовал как вы говорили. Всё тоже самое не чего не поменялось.
Тогда надо проверить:
1. Что порт настроен в режиме RS-485 (а не RS-232) - см. в конфигураторе СПК.
2. Что у модуля заданы такие же сетевые настройки (а также протокол Modbus RTU) - см. в конфигураторе М110.
3. Что нет ошибок на физическом уровне - не перепутаны A/B на стороне модуля и т.д.
CODESYS Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для работы) / Прошивки, таргеты, библиотеки / Вся документация по CODESYS V3.5
Форум: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы / CODESYS V3.5. Визуализация / CODESYS V3.5. Архивация / CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами
Панели оператора СП3xx - ПО, примеры, видео, FAQ / Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
skype: Евгений Кислов (owen) | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Пришлите мне в личку данные для доступа по TeamViewer 15 и номер телефона, по которому с вами можно связаться.
CODESYS Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для работы) / Прошивки, таргеты, библиотеки / Вся документация по CODESYS V3.5
Форум: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы / CODESYS V3.5. Визуализация / CODESYS V3.5. Архивация / CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами
Панели оператора СП3xx - ПО, примеры, видео, FAQ / Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
skype: Евгений Кислов (owen) | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Я эту панель хотел в изначально с плк 100 р.м подключить но не чего не вышло. Тоже такая же ошибка появлялась. Может что то в codesys ,делаю не так???